[31] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto Utentemariako95 » 17 dic 2025, 18:33

non la userei, metterei tubo RK con cordina.
Avatar utente
Foto Utentemariako95
65 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2023, 19:21

0
voti

[32] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto Utenteangus » 17 dic 2025, 19:35

mariako95 ha scritto:l'unica parte di metallo di quel faretto sono le boccole di fissaggio della staffa, il resto è tutto pvc, lo dico con certezza perché l'ho avuto in mano.

I faretti Ledvance Floodled hanno il corpo in alluminio verniciato a polvere bianco/nero, cornice in policarbonato e frontale in vetro temperato. Lo dico con certezza perché ne ho installati a decine.

Ma anche se la versione che hai fotografato fosse una qualche versione in PVC :roll: , cosa strana perché si vedono chiaramente anche le alette di raffreddamento... non cambierebbe nulla per il quesito posto perché hanno SEMPRE il cavo di terra.
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4170
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[33] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto Utenteangus » 17 dic 2025, 19:35

mariako95 ha scritto:non la userei, metterei tubo RK con cordina.

Cordina in esterno? :roll:
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4170
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[34] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto Utentemariako95 » 17 dic 2025, 20:02

esatto, c'è qualche norma che lo vieta ?
Avatar utente
Foto Utentemariako95
65 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2023, 19:21

0
voti

[35] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 dic 2025, 20:13

Quelle di prodotto.
Ad es. da La Triveneta Cavi (https://www.comcavi.it/cavi/cavi-elettrici-cpr/fs17/):
Condizioni d’impiego
Riferimento Guida CEI 20-40:
FS17 – 450/750 V sono particolarmente indicati per installazione entro tubazioni in vista o incassate o anche sistemi chiusi similari, in ogni caso solo all’interno di edifici.
Per Installazione fissa all’interno di apparecchi di illuminazione o apparecchiature di interruzione e di comando. In questo caso è consentito l’utilizzo per tensioni fino a 1000 V in c.a. e 750 V in c.c. in rapporto alla terra.
Per installazioni a rischio di incendio la temperatura massima di esercizio non deve superare i 55°C.
Cavo non adatto per la posa all’esterno.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4593
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[36] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 dic 2025, 20:20

mariako95 ha scritto:esatto, c'è qualche norma che lo vieta ?

C'è da chiedersi se c'è qualche Norma che lo consente :mrgreen:

Il cavo unipolare (es. FS17) non è adatto alla posa in ambiente esterno.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[37] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto Utentemariako95 » 17 dic 2025, 22:32

"esatto, c'è qualche norma che lo vieta ?"
per la cronaca era ironico.
E' noto che le norme di prodotto del CT 20 sono severe ed eccessive, non condivise e applicate da tutti.
Sono più propenso in questo caso a seguire il mio buonsenso ed esperienza, il quale mi dice che se l'impianto con flessibili è eseguito a regola d'arte con tubi raccordi e manicotti posati correttamente, può durare decenni senza mai riscontrare deterioramenti significativi dovuti a infiltrazioni o condensa anche laddove queste sono presenti in quantità, sembrerebbe che la norma di prodotto non vada di pari passo con la realtà impiantistica. Comunque un paio di metri sotto una tettoia non daranno sicuramente problemi di condensa tali da pregiudicare la sicurezza, i produttori perdoneranno la mia leggerezza, e spero anche voi…
un saluto
Avatar utente
Foto Utentemariako95
65 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2023, 19:21

0
voti

[38] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 18 dic 2025, 0:14

SediciAmpere ha scritto:Quale conduttore di protezione hai collegato a terra?


Beh il gialloverde del cavo preinstallato sul mio faretto, l ho collegato all impianto di terra dell' abitazione. (Come avrei fatto per qualsiasi lampadario metallico)

Il faretto ha il corpo in alluminio e la staffa di fissaggio in acciaio, ed è fissato alla struttura metallica .

Ho usato un cavo fg16 posato in tubo rk.(non c è contatto tra conduttori attivi e struttura metallica)
Avatar utente
Foto Utentemarco9506
45 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 106
Iscritto il: 31 gen 2015, 18:15

0
voti

[39] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 dic 2025, 9:19

mariako95 ha scritto:qui è spiegato bene :
https://www.electroyou.it/admin/wiki/curvasicurezza


E' spiegato benissimo

se qualcuno vi installa sopra un apparecchio elettrico dotato del solo isolamento principale, cioè un apparecchio che non è di classe I, cioè non ha il morsetto di terra, e non è nemmeno di classe II, cioè non ha un isolamento doppio, quale potrebbe essere un corpo illuminante oppure una cordina (un cavo con semplice isolamento), la scaffalatura diventa, suo malgrado, una massa


La cordina a vista senza tubo protettivo su uno scaffale metallico non la installa nessuno, voglio sperare.
Qualcuno senza criterio potrebbe installare un cavo color merdone (FS18OR18 300/500 V) che farebbe diventare lo scaffale una massa.
Il cavo merdone non è idoneo alla posa fissa all'aperto, quindi neppure sotto tettoia.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[40] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 dic 2025, 9:33

Che ti ha fatto di male il New FROR :?:

E poi basta che ogni paio di mesi lo riporta dentro... :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4593
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36