Messaggioda Foto Utentefpalone » 6 feb 2026, 19:20

NoNickName ha scritto:posso installare l'antirombo comprato al supermercato, privo di qualifiche di reazione al fuoco, sotto il soffitto del piano interrato di un bar, e se prende fuoco l'ultimo dell'anno, e muoiono 41 persone non fa niente, basta che me ne assumo le responsabilità. =D>

Se parliamo di prodotti da costruzione, gli obblighi sono dettati dal CPR (UE 2024/3110).
Se parliamo di prodotti elettrici ed elettronici di bassa tensione, gli obblighi sono dettati dalla direttiva bassa tensione (2014/35/UE). Per come ricordo, i dispositivi in oggetto sono spesso alimentati da rete e quindi ricadono in tal caso nell'ambito di applicazione di quest'ultima direttiva.
Il punto chiave per il caso in oggetto IMHO è la commercializzazione (come anche detto da Foto UtenteGoofy), non l'installazione.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[42] Re: SPD di Topolino

Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 6 feb 2026, 19:47

Goofy ha scritto:Oltre al lampadario "artistico" dell'architetto citato da Mike possiamo fare l'esempio del classico quadro elettrico costruito dall'elettricista per il quale non è richiesta la marcatura CE perché non viene immesso sul mercato.


Non è richiesta solo se il quadro è costruito in cantiere. Se viene realizzato in officina e poi installato sicuro che serve il CE, con fascicolo tecnico, conformità, marcatura e caxxi vari.
In tutti i casi l’installatore deve comunque:
- usare componenti marcati CE (interruttori, differenziali, morsettiere, ecc.);
- rispettare le norme CEI applicabili;
- garantire la conformità dell’impianto tramite la Dichiarazione di Conformità (DiCo);
- eseguire le verifiche previste (continuità, isolamento, prove funzionali).

fpalone ha scritto:Il punto chiave per il caso in oggetto IMHO è la commercializzazione (come anche detto da Foto UtenteGoofy), non l'installazione.


Pur concedendo questa raffinatezza semantica, da qualche parte l'avrà comprato, no?
Avatar utente
Foto UtenteNoNickName
311 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54

0
voti

[43] Re: SPD di Topolino

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 feb 2026, 20:04

Nella relazione tipologica dei materiali per i prodotti che non presentano la marcatura CE e/o il marchio IMQ, il firmatario deve includere una dettagliata descrizione della tipologia dei materiali, dei prodotti e dei componenti ovvero che risultano conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del D.M. 37/2008.
Cioè che soddisfano la regola dell'arte (art. 6) e quindi l'obbligo dato da l. 186/68
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[44] Re: SPD di Topolino

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 6 feb 2026, 20:51

@NSE
Nessun problema, figurati..
Come dicevo in un mio post precedente, a questo punto una soluzione posso trovarla comunque, dal rilascio di una DIRI condizionata al rifiuto del lavoro...
Diciamo che, anche per una questione di principio, non mi va di far passare sotto silenzio questa porcheria. Più per una questione di amor proprio che per tutela del Committente, che non si merita poi molto..
Comunque l'edificio ha obbligo di protezione contro le scariche atmosferiche e ci sono degli SPD installati. Alcuni li avevo fatti installare io e non erano farlocchi..
Poi il Committente si è fatto convincere dagli stregoni e ha fatto installare questi altri...
Una chicca: L'impresa installatrice gli ha raccomandato di non farci mettere le mani da altri, perché solo uno specialista può lavorarci su..
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[45] Re: SPD di Topolino

Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 feb 2026, 21:34

Franco140751 ha scritto:... solo uno specialista può lavorarci su...

Be', ovvio, con quei livelli di energia, serve come minimo un mago abilitato di decimo livello, oppure un'arcimago, mica puoi rischiare che ci metta le mani un qualsiasi stregone di basso livello :mrgreen:
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Avatar utente
Foto UtenteEtemenanki
9.507 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 5936
Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
Località: Dalle parti di un grande lago ... :)

1
voti

[46] Re: SPD di Topolino

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 7 feb 2026, 0:43

@GioArca67 @Mike

La Direttiva BT (2014/35/UE) si applica tutto il materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in c.a.
Non si applica solo in 9 casi che sono indicati all’art. 2 del decreto di recepimento (D. Lgs. 19 maggio 2016, n. 86).
Gli SPD non compaiono tra i 9 casi esclusi dalla direttiva perciò sono soggetti a tutti gli obblighi della stessa, tra cui l’apposizione della marcatura CE (art. 3 del D.Lgs.).
Inoltre (cito sempre il D.Lgs.):
Obblighi del fabbricante (art.3): “…i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE...” Apponendo la marcatura CE il fabbricante implicitamente dichiara, sotto la propria responsabilità, che il materiale elettrico è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione (nel caso specifico la norma di prodotto EN 61643).
Obblighi dei distributori (art.6): "…prima di mettere il materiale elettrico a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE.."
Messa a disposizione sul mercato (art. 1): "la fornitura di materiale elettrico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito";
Io concluderei:
- gli SPD sono soggetti alla Direttiva BT
- gli SPD debbono essere marcati CE
- gli SPD sprovvisti di marcatura CE non possono essere distribuiti, consumati, usati (quindi non possono essere installati).
Trovandoli SPD installati privi di marcatura CE che garanzie ci sono nei confronti del rischio elettrico o del rischio incendio?
Il fabbricante li deve provare secondo la EN 61643 oppure deve dimostrare che il suo prodotto garantisce una sicurezza equivalente a quella del prodotto provato secondo la EN 61643.
E poi mi sembra che sui luoghi di lavoro, l'installazione di apparecchiature elettriche non conformi alla legislazione vigente sia sanzionato anche dal D.M. 37/08, art. 80 e 81.
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

1
voti

[47] Re: SPD di Topolino

Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 7 feb 2026, 12:46

Franco140751 ha scritto:@GioArca67 @Mike
Io concluderei:
- gli SPD sono soggetti alla Direttiva BT
- gli SPD debbono essere marcati CE
- gli SPD sprovvisti di marcatura CE non possono essere distribuiti, consumati, usati (quindi non possono essere installati).


Certamente. chi sostiene il contrario o trova degli escamotage da leguleio azzeccagarbugli per specificare con leziosità quali siano i casi in cui non si applica, è male informato o in malafede.
Avatar utente
Foto UtenteNoNickName
311 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54

1
voti

[48] Re: SPD di Topolino

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 feb 2026, 15:19

Franco140751 ha scritto:Io concluderei:
- gli SPD sono soggetti alla Direttiva BT

Corretto.
Franco140751 ha scritto:- gli SPD debbono essere marcati CE

Corretto.
Franco140751 ha scritto:- gli SPD sprovvisti di marcatura CE non possono essere distribuiti,

Franco140751 ha scritto: consumati, usati (quindi non possono essere installati).

Sbagliato :mrgreen:
Franco140751 ha scritto:Trovandoli SPD installati privi di marcatura CE che garanzie ci sono nei confronti del rischio elettrico o del rischio incendio?

Non ne hai nemmeno se è marcato CE, qualche certezza in più la puoi avere se il prodotto è certificato da organismo terzo.
Franco140751 ha scritto:Il fabbricante li deve provare secondo la EN 61643 oppure deve dimostrare che il suo prodotto garantisce una sicurezza equivalente a quella del prodotto provato secondo la EN 61643.

La marcatura CE è solo un'autocertificazione del produttore, nessuna garanzia che abbia seguito norme e fatto prove.
Franco140751 ha scritto:E poi mi sembra che sui luoghi di lavoro, l'installazione di apparecchiature elettriche non conformi alla legislazione vigente sia sanzionato anche dal D.M. 37/08, art. 80 e 81.

Sì, ma bisogna dimostrarlo che non siano conformi alla "regola dell'arte" L. 186/68, l'unica vera Legge esistente nel mondo degli impianti elettrici ed elettronici :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[49] Re: SPD di Topolino

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 feb 2026, 15:21

NoNickName ha scritto:Certamente. chi sostiene il contrario o trova degli escamotage da leguleio azzeccagarbugli per specificare con leziosità quali siano i casi in cui non si applica, è male informato o in malafede.

Mi spiace ma non hai per nulla ragione, studiati la L. 186/68, un po' di giurisprudenza dal 1968 in poi e poi , forse, ne parliamo :lol:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[50] Re: SPD di Topolino

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 feb 2026, 15:22

GioArca67 ha scritto:E se non era commercializzabile come è finito in cantiere?


Misteri :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 56 ospiti