NoNickName ha scritto:posso installare l'antirombo comprato al supermercato, privo di qualifiche di reazione al fuoco, sotto il soffitto del piano interrato di un bar, e se prende fuoco l'ultimo dell'anno, e muoiono 41 persone non fa niente, basta che me ne assumo le responsabilità.
Se parliamo di prodotti da costruzione, gli obblighi sono dettati dal CPR (UE 2024/3110).
Se parliamo di prodotti elettrici ed elettronici di bassa tensione, gli obblighi sono dettati dalla direttiva bassa tensione (2014/35/UE). Per come ricordo, i dispositivi in oggetto sono spesso alimentati da rete e quindi ricadono in tal caso nell'ambito di applicazione di quest'ultima direttiva.
Il punto chiave per il caso in oggetto IMHO è la commercializzazione (come anche detto da