Alla lettera ne deriverebbe che la stragrande maggioranza di capannoni, con i tetti in pannelli sandwich, sarebbero a rischio elevato.
L'help di Zeus invece si limita a considerare a rischio elevato "strutture di legno o con elementi portanti combustibili" precisando anche che "I solai di legno non sono sufficienti a far rientrare la struttura tra quelle con rischio d’incendio elevato".
C'è una enorme differenza e ho chiesto il motivo a TNE.
La risposta mi lascia perplesso:
Gentile abbonato, si tratta di un chiarimento condiviso al tavolo normativo, ancorché non riportato in alcun documento "ufficiale"
Fermo restando che gli allegati C edizione 2013 e B edizione 2025 sono informativi, che cosa ne pensate?