[1] Fulmini e tetti

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 feb 2026, 21:04

La CEI 62305-2 indica fra le strutture a rischio di incendio elevato anche "... strutture con coperture realizzate con materiale combustibile" (nota 5 tab.C5 edizione 2013) o "... structures with roofs made of combustible materials" (nota 3 tab.B6 edizione 2025)
Alla lettera ne deriverebbe che la stragrande maggioranza di capannoni, con i tetti in pannelli sandwich, sarebbero a rischio elevato.

L'help di Zeus invece si limita a considerare a rischio elevato "strutture di legno o con elementi portanti combustibili" precisando anche che "I solai di legno non sono sufficienti a far rientrare la struttura tra quelle con rischio d’incendio elevato".

C'è una enorme differenza e ho chiesto il motivo a TNE.
La risposta mi lascia perplesso:
Gentile abbonato, si tratta di un chiarimento condiviso al tavolo normativo, ancorché non riportato in alcun documento "ufficiale"

Fermo restando che gli allegati C edizione 2013 e B edizione 2025 sono informativi, che cosa ne pensate?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[2] Re: Fulmini e tetti

Messaggioda Foto Utenteangus » 14 feb 2026, 9:27

Se non dico cavolate i pannelli sandwich con pelle esterna metallica sono considerati come "coperture metalliche" in quanto rivestite con materiali in Classe A1, incombustibili, quindi la struttura non rientra nella classe di rischio elevato CA2.
Spiegherebbe il punto di vista di Zeus.. i soli solai in legno non bastano: è la natura della struttura portante complessiva a dettare la classificazione principale di rischio dell'edificio. I solai non sono il tetto.
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[3] Re: Fulmini e tetti

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 feb 2026, 12:58

Il problema è la perforazione della lamiera e successivo innesco del materiale combustibile che brucerebbe lentamente.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti