allora per favore mike mi spieghi come e quando devo mettere il sotto enel?
scusate per il 30ma selettivo, lo so' non esiste!
se io faccio un lavoro e dal quadro generale parte la linea fino hai contatori con distanza sopra i 10 mt, devo metterlo o no il sotto enel differenziale?
mi spieghi per favore?
grazie mike
Protezione linea Montante
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
glt76fba ha scritto:allora per favore mike mi spieghi come e quando devo mettere il sotto enel?
scusate per il 30ma selettivo, lo so' non esiste!
se io faccio un lavoro e dal quadro generale parte la linea fino hai contatori con distanza sopra i 10 mt, devo metterlo o no il sotto enel differenziale?
mi spieghi per favore?
grazie mike
Mike, solito generoso, ti ha già risposto qui:
http://www.electroportal.net/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=15426&p=106403#p106403
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
Buongiorno, vorrei sapere se ci sono norme specifice relativamente alla eventuale obbligatorietà di installare un gruppo elettrogeno in uno studio medico dove vengono utilizzate apparecchiature elettromedicali.
grazie
grazie
0
voti
friend72 ha scritto:Buongiorno, vorrei sapere se ci sono norme specifice relativamente alla eventuale obbligatorietà di installare un gruppo elettrogeno in uno studio medico dove vengono utilizzate apparecchiature elettromedicali.
grazie
Dipende... Se per la sicurezza antincendio (richiesta dalla normativa antincendio e VVF) e comunque relativa alla attrezzature e impianti antincendio e illuminazione di sicurezza, per garantire la sicurezza per specifiche attività (per es. sala operatoria)... Questi sono obbligatori, tutto il resto è in funzione della gestione e quindi a discrezione della committenza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17010
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Scusate ripropongo la domanda:
Per la protezione di una linea contatore enel quadro generale devo usare un MTD oppure va bene un MT?
Il quadro generale è in materiale isolante però non è dichiarato a doppio isolamento dal costruttore, anzi all'interno vi è una barra di terra per il collegamento dei vari PE
Per la protezione di una linea contatore enel quadro generale devo usare un MTD oppure va bene un MT?
Il quadro generale è in materiale isolante però non è dichiarato a doppio isolamento dal costruttore, anzi all'interno vi è una barra di terra per il collegamento dei vari PE
0
voti
Macro ha scritto:Scusate ripropongo la domanda:
Per la protezione di una linea contatore enel quadro generale devo usare un MTD oppure va bene un MT?
Il quadro generale è in materiale isolante però non è dichiarato a doppio isolamento dal costruttore, anzi all'interno vi è una barra di terra per il collegamento dei vari PE
E' una massa?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17010
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Macro ha scritto:Scusate ripropongo la domanda:
Per la protezione di una linea contatore enel quadro generale devo usare un MTD oppure va bene un MT?
Il quadro generale è in materiale isolante però non è dichiarato a doppio isolamento dal costruttore, anzi all'interno vi è una barra di terra per il collegamento dei vari PE
E' una massa?
Preciso che il quadro in questione è un centralino da incasso da 72 moduli; la parte accessibile per i comandi è in plastica, però la parte incassata (in muratura) è in lamiera.
Sembrerebbe non essere una massa!
Se però si dovesse verificare un guasto di isolamento, ad esempio un filo (arrivo linea) che si stacca dal proprio morsetto, ci sarebbe una dispersione attraverso la parete che non verrebbe interrotta da alcun dispositivo perché l'interruttore MT a monte è di 80A e la corrente dispersa potrebbe essere di pochi A divenendo probabile causa d'incendio.
Le norme tollerano l'assenza della protezione verso terra considerando improbabile il guasto descritto?
0
voti
Macro ha scritto: Le norme tollerano l'assenza della protezione verso terra considerando improbabile il guasto descritto?
A leggere l'art. 413.2.4 sezione commenti della Norma CEI 64-8 si direbbe di si, a patto di ripettare le condizioni imposte.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
sebago ha scritto:Macro ha scritto: Le norme tollerano l'assenza della protezione verso terra considerando improbabile il guasto descritto?
A leggere l'art. 413.2.4 sezione commenti della Norma CEI 64-8 si direbbe di si, a patto di ripettare le condizioni imposte.
OK grazie
0
voti
Le norme tollerano l'assenza della protezione verso terra considerando improbabile il guasto descritto?
Negli ambienti ordinari sì.
Altrimenti ci vuole un differenziale da 300 mA, anche ritardato.
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)





