Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Trasformatore monofase.Valore corrente a vuoto alto.

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] Trasformatore monofase.Valore corrente a vuoto alto.

Messaggioda Foto UtenteBugo » 6 mar 2010, 13:58

Buongiorno.Ho a che fare con trasformatore monofase di piccole dimensioni.Infatti la tensione al primario è V1=230 V, secondaria V2= 6,43 V, corrente nominale primario I1n= 0,217 A e secondaria I2n = 7,776 A.
Eseguendo la prova a vuoto, è emerso che la corrente a vuoto è il 22% della corrente nominale.Solitamente questa però è dell'ordine del 5%.Non riesco a capirne il motivo.La speigazione dovrebbe stare nel fatto che il trasformatore con cui ho a che fare è di piccole dimensioni.Però vorrei una motivazione più dettagliata.grazie!
Avatar utente
Foto UtenteBugo
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43

1
voti

[2] Re: Trasformatore monofase.Valore corrente a vuoto alto.

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 mar 2010, 14:17

E' più che normale per trasformatori di piccola potenza, specialmente se vengono "tirati per i capelli" come punto di lavoro sulla curva di magnetizzazione.

il 5% te lo puoi sognare per un trasformatore di quella "stazza" :mrgreen:
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

1
voti

[3] Re: Trasformatore monofase.Valore corrente a vuoto alto.

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 mar 2010, 14:58

Posto per i più curiosi una tabella con i valori caratteristici medi per i trasformatori monofasi

Trasformatori monofasi.jpg
Trasformatori monofasi.jpg (29.98 KiB) Osservato 1116 volte


come vedi per il tuo trasformatore da circa 50VA, la corrente a vuoto è stimata mediamente intorno al 25% .
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[4] Re: Trasformatore monofase.Valore corrente a vuoto alto.

Messaggioda Foto UtenteBugo » 6 mar 2010, 15:09

Grazie mille!adesso è tutto molto più chiaro!
Avatar utente
Foto UtenteBugo
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43


Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti