[1] rivelatori lineari di fumo

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 8 giu 2010, 18:21

Buonasera..
secondo voi mettere i rivelatori lineari di fumo sopra il controsoffitto, è una cazzata?
come fanno a non intervenire continuamente con tutti i pendini del controsoffitto?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[2] Re: rivelatori lineari di fumo

Messaggioda Foto Utentelpuzzi » 9 giu 2010, 17:44

puoi spiegare meglio?
cosa intendi con pendini?
Avatar utente
Foto Utentelpuzzi
0 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 30 dic 2009, 18:20

0
voti

[3] Re: rivelatori lineari di fumo

Messaggioda Foto Utentealfa91 » 9 giu 2010, 18:01

Personalmente in un controsoffitto formato da cartongesso e relativi tiranti non lo installerei, ci sono troppe variabili da considerare : dimensioni, tiranti, creazione di un'apertura in corrispondenza dell'unità trasmittente/ricevente per potere accedere in fase di manutenzione, polvere, etcc. opterei invece per un sistema ad aspirazione,meno problematico sia per l'installazione che per la manutenzione.
Avatar utente
Foto Utentealfa91
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 127
Iscritto il: 19 feb 2009, 17:06

0
voti

[4] Re: rivelatori lineari di fumo

Messaggioda Foto Utentealfa91 » 9 giu 2010, 18:03

penso che intenda i "tiranti" a cui è fissato il riquadro del cartongesso.
Avatar utente
Foto Utentealfa91
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 127
Iscritto il: 19 feb 2009, 17:06

0
voti

[5] Re: rivelatori lineari di fumo

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 giu 2010, 18:34

Non è un'idea pellegrina, e anche già stata utilizzata... Sono da posizionare tenendo conto bene delle interferenze fisse (pendinamenti, canali aria, ecc.) e l'accessibilità per la manutenzione. Sono riuscito a prevederle anche su un particolare soffitto con travature reticolate dove avevo una luce utile di circa 0,5 mq.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: rivelatori lineari di fumo

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 11 giu 2010, 12:26

Si con delle travature lo posso capire, ma con i pendini...nel senso, non interrompono il fascio del trasmettitore?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[7] Re: rivelatori lineari di fumo

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 giu 2010, 12:29

arabino1983 ha scritto:Si con delle travature lo posso capire, ma con i pendini...nel senso, non interrompono il fascio del trasmettitore?


Dipende da quanto fitte sono le pendinature. Un negozio di 2500 mq che aveva un'altezza utile di 6 m ma per ragioni commerciali è stato abbassato con il controsoffitto a 3 m, è protetto da 3 barriere lineari ovviamente posizionate dove il fascio non viene interrotto direttamente dalla pendinatura e non ha mai avuto problemi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti