Buonasera..
secondo voi mettere i rivelatori lineari di fumo sopra il controsoffitto, è una cazzata?
come fanno a non intervenire continuamente con tutti i pendini del controsoffitto?
Grazie
rivelatori lineari di fumo
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Personalmente in un controsoffitto formato da cartongesso e relativi tiranti non lo installerei, ci sono troppe variabili da considerare : dimensioni, tiranti, creazione di un'apertura in corrispondenza dell'unità trasmittente/ricevente per potere accedere in fase di manutenzione, polvere, etcc. opterei invece per un sistema ad aspirazione,meno problematico sia per l'installazione che per la manutenzione.
0
voti
Non è un'idea pellegrina, e anche già stata utilizzata... Sono da posizionare tenendo conto bene delle interferenze fisse (pendinamenti, canali aria, ecc.) e l'accessibilità per la manutenzione. Sono riuscito a prevederle anche su un particolare soffitto con travature reticolate dove avevo una luce utile di circa 0,5 mq.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Si con delle travature lo posso capire, ma con i pendini...nel senso, non interrompono il fascio del trasmettitore?
-

arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2006
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
0
voti
arabino1983 ha scritto:Si con delle travature lo posso capire, ma con i pendini...nel senso, non interrompono il fascio del trasmettitore?
Dipende da quanto fitte sono le pendinature. Un negozio di 2500 mq che aveva un'altezza utile di 6 m ma per ragioni commerciali è stato abbassato con il controsoffitto a 3 m, è protetto da 3 barriere lineari ovviamente posizionate dove il fascio non viene interrotto direttamente dalla pendinatura e non ha mai avuto problemi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)