[11] Re: rilevazione corrente di dispersione

Messaggioda Foto Utentemir » 18 giu 2010, 17:35

Domax88 ha scritto:..è pericolosa?.

In Impianti Elettrici ad uso Civile , nello specifico per ambienti domestici, la sensibilità di un interruttore differenziale, deve essere uguale o inferiore a 30 mA; considerando che per valori di corrente dell'ordine di 3/10 mA gli effetti rilevati sono una sensazione dolorosa; 10 mA (0,01 A) soglia tetanizzazione muscoli braccia....etc
Domax88 ha scritto:...ha sostituito il relè con Idn=0.03 con uno di 0.3
ovvero 300 mA !
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[12] Re: rilevazione corrente di dispersione

Messaggioda Foto UtenteDomax88 » 18 giu 2010, 17:53

ho un terrazzino con dei lampioni,ma fanno parte di un altro circuito,comunque le luci erano spente quando il differenziale staccava
Avatar utente
Foto UtenteDomax88
0 3
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 16 giu 2010, 14:33

0
voti

[13] Re: rilevazione corrente di dispersione

Messaggioda Foto Utentemir » 18 giu 2010, 18:23

Domax88 ha scritto:..le luci erano spente quando il differenziale staccava

non è molto significativo il fatto che fossero spente, poiché se in uno dei lampioncini (dipende il circuito di accensione realizzazto) lascia direttamente la fase su uno dei portalampada, ed uno di questi ultimi ha perso le sue carattersistiche di isolamento,può determinare la dispersione in atto, o magari potrebbe interessare la dispersione una connessione all'interno di una scatola di derivazione, all'esterno che abbia perso la sua condizione IP, ovvero la sua tenuta stagna,o per altre condizioni che si possono creare in un ambiente esterno che si evioncono da un controllo scrupoloso a ritroso di tutto l'impianto interessato.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[14] Re: rilevazione corrente di dispersione

Messaggioda Foto Utentejoubbanne » 18 giu 2010, 18:50

E dulcis in fundo....... Chiama un elettricista che tale si può definire...!!! :idea: