Domax88 ha scritto:..è pericolosa?.
In Impianti Elettrici ad uso Civile , nello specifico per ambienti domestici, la sensibilità di un interruttore differenziale, deve essere uguale o inferiore a 30 mA; considerando che per valori di corrente dell'ordine di 3/10 mA gli effetti rilevati sono una sensazione dolorosa; 10 mA (0,01 A) soglia tetanizzazione muscoli braccia....etc
ovvero 300 mA !Domax88 ha scritto:...ha sostituito il relè con Idn=0.03 con uno di 0.3