da
RenzoDF » 27 giu 2010, 14:27
Theborg ha scritto:Tensioni si era inteso V20, mi sono dimenticato di dire nel funzionamento a vuoto di calcolare la Ic, ma se considero i fasori invece che i moduli è giusta? e si al denominatore c'è un + non il meno...
per il numeratore, in questo caso devi usare i fasori, anche se normalmente, ovvero quando la condizione di
uguale gruppo è verificata, è possibile usare solo i moduli delle tensioni !
per il denominatore devi usare gli operatori complessi per le impedenze (usare il termine "fasore" per un'impedenza non è molto ortodosso) ... anche qui potresiti sommare i soli moduli delle due impedenze
solo se fosse verificata la condizione di uguaglianza dei f.d.p. di cortocircuito per i due trasformatori, ma in questo caso determineresti solo il modulo della corrente circolate. ... chiamarla poi "corrente di circolazione" è in questo caso fuori luogo, sono delle vere e proprie correnti "di cortocircuito" !