Sto progettando gli impianti elettrici per un edificio uso uffici. Fornitura totale circa 300-350 kW in MT. La cabina utente è esterna all'edifico a distanza di circa 20 mt. Il sistema di collegamento a terra è TN-S. Ovviamente progetto l'impianto di terra di cabina ecc.ecc. La domanda è: E' utile od obbligatorio realizzare un anello di terra intorno all'edificio servito (cioè quello grande a uso uffici)? Ovvero, se il collegamento a terra avviene sul neutro del trasformatore, io potrei solo fare l'impianto di terra della cabina esterna dimensionato in modo opportuno, evitando centinaia di metri di cavo di rame interrato intorno all'edificio principale... trascuro qualcosa nel ragionamento?!
0
voti
Non traascuri nulla, solo che...:
a) ENEL di solito comunica che la If (corrente di guasto sul lato media) è di 40 A [50 A per sistemi a 20 kV] e che il tempo di guasto è >10 s.
b) dovendo dimensionare l'impianto di terra con questi dati, ponendo per semplicità Ue=Utp (=78 V da Norma CEI 11-1) e If=Ie risulta:
Re <= 78/40 = 1,95 ohm. Se in prossimità della cabina riesci ad ottenere questo valore per la resistenza di terra, tutto OK. Se invece ti ritrovi un terreno "sfigato" la soluzione potrebbe essere quella di "estendere" l'impianto di terra, realizzando l'anello con corda di rame nudo (non cavo).
Saluti
a) ENEL di solito comunica che la If (corrente di guasto sul lato media) è di 40 A [50 A per sistemi a 20 kV] e che il tempo di guasto è >10 s.
b) dovendo dimensionare l'impianto di terra con questi dati, ponendo per semplicità Ue=Utp (=78 V da Norma CEI 11-1) e If=Ie risulta:
Re <= 78/40 = 1,95 ohm. Se in prossimità della cabina riesci ad ottenere questo valore per la resistenza di terra, tutto OK. Se invece ti ritrovi un terreno "sfigato" la soluzione potrebbe essere quella di "estendere" l'impianto di terra, realizzando l'anello con corda di rame nudo (non cavo).
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
Ok.... mettiamo che ora, dopo aver eseguito la valutazione dei rischi dalle scariche atmosferiche, scelgo di adottare un LPS di LPL IV. L'anello di interconnessione interrato cui collegare le calate (eventualmente attraverso scaricatori di sovratensioni?!) coincide con l'anello di terra?
0
voti
paolodfm ha scritto:Ok.... mettiamo che ora, dopo aver eseguito la valutazione dei rischi dalle scariche atmosferiche, scelgo di adottare un LPS di LPL IV. L'anello di interconnessione interrato cui collegare le calate (eventualmente attraverso scaricatori di sovratensioni?!) coincide con l'anello di terra?
Si. O meglio, può coincidere con il dispersore di terra.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)