[11] Re: Impianto elettrico di un caseificio e stalle annesse

Messaggioda Foto Utenteelettro » 31 ott 2010, 11:16

Direi proprio di sì.....è un sistema più consono e ragionevole per eseguire un EQS in questo tipo di luoghi
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[12] Re: Impianto elettrico di un caseificio e stalle annesse

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 ott 2010, 14:02

FilippoCorazza ha scritto:Grazie a tutti per i consigli.
Nella CEI 64/8 al punto 705.413.1.6 si parla di una griglia metallica nel suolo a cui connettere tutte le masse e le masse estranee con cui gli animali possono venire in contatto.
Dovrei quindi fare annegare nel massetto una griglia metallica con una serie di trecce di rame collegate ad essa e che escono fuori in corrispondenza delle varie barre, mangiatoie metalliche, porte e recinti?
In ogni caso, a prescindere dalla griglia, tutte le suddette parti metalliche devono essere collegate a terra, no?


Attenzione alle trecciole e cavallotti vari, le bestie possono mangiarsele, molto meglio verificare prima la continuità elettrica e solo in seguito fare eventuali cavalotti in punti non accessibili agli animali.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Impianto elettrico di un caseificio e stalle annesse

Messaggioda Foto UtenteFilippoCorazza » 1 nov 2010, 0:52

Mike ha scritto:Attenzione alle trecciole e cavallotti vari, le bestie possono mangiarsele, molto meglio verificare prima la continuità elettrica e solo in seguito fare eventuali cavalotti in punti non accessibili agli animali.

Scusa, credo di non aver afferrato in pieno.
A quali parti ti riferisci in particolare quando parli di verificare la continuità elettrica?
Grazie.
Avatar utente
Foto UtenteFilippoCorazza
0 4
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 27 mar 2010, 13:17

0
voti

[14] Re: Impianto elettrico di un caseificio e stalle annesse

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 nov 2010, 14:05

FilippoCorazza ha scritto:A quali parti ti riferisci in particolare quando parli di verificare la continuità elettrica?
Grazie.


Esempio pratico: abbeveratoio che non risulta materialmente collegato all'impianto di terra ma facendo la prova di continuità risulta collegato all'impianto di terra; in tal caso non servono cavallotti aggiuntivi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti