FilippoCorazza ha scritto:Grazie a tutti per i consigli.
Nella CEI 64/8 al punto 705.413.1.6 si parla di una griglia metallica nel suolo a cui connettere tutte le masse e le masse estranee con cui gli animali possono venire in contatto.
Dovrei quindi fare annegare nel massetto una griglia metallica con una serie di trecce di rame collegate ad essa e che escono fuori in corrispondenza delle varie barre, mangiatoie metalliche, porte e recinti?
In ogni caso, a prescindere dalla griglia, tutte le suddette parti metalliche devono essere collegate a terra, no?
Attenzione alle trecciole e cavallotti vari, le bestie possono mangiarsele, molto meglio verificare prima la continuità elettrica e solo in seguito fare eventuali cavalotti in punti non accessibili agli animali.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17010
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Attenzione alle trecciole e cavallotti vari, le bestie possono mangiarsele, molto meglio verificare prima la continuità elettrica e solo in seguito fare eventuali cavalotti in punti non accessibili agli animali.
Scusa, credo di non aver afferrato in pieno.
A quali parti ti riferisci in particolare quando parli di verificare la continuità elettrica?
Grazie.
-

FilippoCorazza
0 4 - Messaggi: 44
- Iscritto il: 27 mar 2010, 13:17
0
voti
FilippoCorazza ha scritto:A quali parti ti riferisci in particolare quando parli di verificare la continuità elettrica?
Grazie.
Esempio pratico: abbeveratoio che non risulta materialmente collegato all'impianto di terra ma facendo la prova di continuità risulta collegato all'impianto di terra; in tal caso non servono cavallotti aggiuntivi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17010
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)