In merito alla prima richiesta proprio non saprei (anche se cercando tra i produttori di materiale elettrico qualcosa dovrebbe saltare fuori ...altrimenti scarica una versione free di un CAD 2D...e pazienza).
Per la seconda le ragioni del monitoraggio (e soppressione) delle armoniche di alimentazione sono molteplici.
Innanzitutto non tutti gli utilizzatori sono provvisti di filtri in ingresso;
inoltre distorsione significa frequenze armoniche anche molto elevate...e farle viaggiare lungo una linea di solo poche decine di metri equivale a realizzare (inconsapevolmente) una bella sorgente di onde elettromagnetiche (con tutti i problemi di compatibilità che ne derivano...pensa ad esempio ad una linea telefonica parallela e prossima a quella di alimentazione). Questa caratteristica si accentua quando , avendo a che fare con linee trifase, si considerano frequenze armoniche formanti terne omopolari (la terza, la nona ecc.) poiché le tre correnti corrispondenti si sommano algebricamente e costituiscono una corrente di modo comune (con richiusura sul 4 conduttore).
Un problema legato ancora alle armoniche di "ordine omopolare" è il sovraccarico del neutro (se questo, come accade in BT, presenta dimensioni inferiori ai conduttori di fase) ed inoltre il cattivo funzionamento delle protezioni.
Ulteriori problemi sono legati alla dissipazione di potenza.
Questi sono quelli che mi vengono in mente su due piedi...ma a ben pensare ce ne sono ancora molti altri.
Se non dovessi avere inteso il senso della tua domanda fammelo sapere...che faccio penitenza

.
Saluti