[1] Conformità impianto elettrico domestico

Messaggioda Foto Utenteirontheos » 10 mar 2011, 16:46

Salve a tutti,
dal punto di vista puramente legale cosa distingue un impianto elettrico a norma da uno fuori norma?

Mettiamo il caso che un impianto di civile abitazione 3 kW sia fatto a regola d'arte, che documentazione dovrei mostrare in caso mi venga richiesto di dimostrare che l'impianto è a Norma?

Grazie delle eventuali risposte
Avatar utente
Foto Utenteirontheos
5 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 2 lug 2009, 13:40

0
voti

[2] Re: Conformità impianto elettrico domestico

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 10 mar 2011, 17:34

Semplicemente la DI.CO. pseudonimo di DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ che dichiara che l'impianto è stato eseguito a regola d'arte da tecnico abilitato secondo la 37/08.
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[3] Re: Conformità impianto elettrico domestico

Messaggioda Foto Utenteirontheos » 10 mar 2011, 18:01

ok perfetto.
infatti per gli impianti elettrici, uso residenziale, sotto i 6 kW non è richiesto il progetto, giusto?
Avatar utente
Foto Utenteirontheos
5 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 2 lug 2009, 13:40

0
voti

[4] Re: Conformità impianto elettrico domestico

Messaggioda Foto Utentesvk86 » 10 mar 2011, 19:59

Con la 46/90 era come dici tu.Adesso con il DM37/08 c'è sempre l'obbligo di progetto anche se al di sotto dei 6 kW lo può redigere anche il responsabile tecnico dell'impresa.(in parole povere colui che ti rilascia e firma la DICO)
Avatar utente
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 422
Iscritto il: 9 lug 2008, 21:47
Località: penisola salentina

0
voti

[5] Re: Conformità impianto elettrico domestico

Messaggioda Foto Utenteelettro » 10 mar 2011, 21:51

Progetto o schema unifilare...??? l'installatore è abilitato alla redazione del progetto ..:???
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[6] Re: Conformità impianto elettrico domestico

Messaggioda Foto Utentesvk86 » 10 mar 2011, 22:13

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.
Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia diprogettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
In pratica il progetto è sempre obbligatorio solo che a differenza del professionista il resp.tecnico come progetto rilascia una descrizione schematica.(Esempio: una tabella con la sezione delle dorsali le varie diramazioni e gli interruttori di protezione linea e comando)
Avatar utente
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 422
Iscritto il: 9 lug 2008, 21:47
Località: penisola salentina

0
voti

[7] Re: Conformità impianto elettrico domestico

Messaggioda Foto Utenteirontheos » 11 mar 2011, 13:08

Quindi, se ho ben capito, per qualsiasi ampliamento o trasformazione di impianto 3 kW domestico è necessario un progetto (al minimo un unifilare art. 7 comma 2) redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice o da un professionista iscritto all'albo.

Dopodichè il soggetto con i requisiti tecnico-professionali dell'art.4 può rilasciare la DI.CO.?
Avatar utente
Foto Utenteirontheos
5 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 2 lug 2009, 13:40

0
voti

[8] Re: Conformità impianto elettrico domestico

Messaggioda Foto Utentesvk86 » 11 mar 2011, 17:18

se non rientra nella categoria di progetto da parte di un libero professionista (perito o ingegnere) l'elettricista farà il progetto prima della dico e in seguito lo allega a quest'ultima.Nel progetto dell'elettricista non occorre nessuno schema unifilare ma come progetto si intende descrizione schematica ovvero una descrizione dove si evince la sezione dei cavi gli interruttori automatici etc :ok:
Avatar utente
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 422
Iscritto il: 9 lug 2008, 21:47
Località: penisola salentina

0
voti

[9] Re: Conformità impianto elettrico domestico

Messaggioda Foto Utenteirontheos » 11 mar 2011, 17:39

ah bene quindi posso farmi l'impianto elettrico di casa e poi firmare la di.co.
o forse è meglio se chiedo a qualcuno...
Avatar utente
Foto Utenteirontheos
5 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 2 lug 2009, 13:40

0
voti

[10] Re: Conformità impianto elettrico domestico

Messaggioda Foto Utentehuyol » 11 mar 2011, 20:10

scusate se mi intrometto, ma credo che la domanda sia attinente al titolo del thread.
Ho acquisito, a suo tempo, la DI.CO. dell'impianto di casa. Premetto di avere attualmente tra contatore e cehntralina un C25 e nella centralina (oltre ai MT) un differenziale BD62 della G....S che devo far cambiare, sostituendolo con un differenziale che si riarma automaticamente. Già che ci sono a fare lavori, vorrei far sezionare ulteriormente l'impianto di casa facendo installare un secondo interruttore differenziale sempre con riarmo automatico.
Con questo innovamento rispetto alla situazione preesistente, l'elettricista dovrà redigere il progetto??
O_/
Avatar utente
Foto Utentehuyol
120 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 203
Iscritto il: 30 gen 2011, 19:24