[1] Alimentazione motori elettrici

Messaggioda Foto Utentepilucar » 16 mar 2011, 22:58

Buonasera,
è ammissibile che su una morsettiera di un motore elettrico arrivino 2 alimentazioni di potenza (380 V trifase da MCC per il motore e 220 V monofase da altro quadro elettrico per la scaldiglia), da due punti di alimentazione diversi?
Uno pensa di mettere in sicurezza un motore estraendo il cassetto e invece il pericolo "subdolo" rimane sulla morsettiera del motore se si dimentica di disalimentare la scaldiglia!!
Ricordo che c'è una normativa precisa al riguardo, ma non ricordo quale!

Potreste aiutarmi?
:shock:
Avatar utente
Foto Utentepilucar
0 1 3
 
Messaggi: 49
Iscritto il: 18 feb 2005, 14:12

0
voti

[2] Re: Alimentazione motori elettrici

Messaggioda Foto Utentemir » 17 mar 2011, 0:35

pilucar ha scritto:...da due punti di alimentazione diversi?

[-X non va bene le alimentazioni devono provenire dalla stessa fonte che viene gestita dal cassetto, premesso che nelle procedure di messa in sicurezza (almeno nella azienda in cui lavoro) sono svolte da personale abilitato,formato e secondo una Porcedura Operativa Standard che prevede il sezionamento dell'alimentazione (con blocco chiave e medaglia su rinvio del cassetto) e verifica in bianco della mess ain sicurezza, ma ancor prima l'esegutore deve verificare tutte le fonti di natura elettrica presenti e connesse alla macchina/area di lavoro dove dovrà intervenire il manutentore/operatore, ovvero verifica da schema e corrispondenza a campo,mettendo in sicurezza ogni tipo di fonte e successivamente segnalare eventuali anomalie rilevate, per successive modifiche dove necessario, pertanto non credo che un errore progettuale/instalazione etc possa escludere una messa in sicurezza a regola d'arte.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[3] Re: Alimentazione motori elettrici

Messaggioda Foto Utentepilucar » 17 mar 2011, 16:50

OK quello che dici....

Esiste una norma CEI al riguardo che la vieta?
O è solo quella del buon senso
Avatar utente
Foto Utentepilucar
0 1 3
 
Messaggi: 49
Iscritto il: 18 feb 2005, 14:12

0
voti

[4] Re: Alimentazione motori elettrici

Messaggioda Foto Utentemir » 17 mar 2011, 17:08

pilucar ha scritto:O è solo quella del buon senso

per quanto riguarda la messa in sicurezza del motore/scaldiglia,se quest'ultima è nelle immediate vicinanze del motore, quindi accessibile all'operatore che interviene per lavori nella zona o sul motore, "è il buon senso" di professionalità che dovrebbe saper valutare le condizioni di sicurezza richieste per l'operatore e quindi sezionare le alimentazioni delle macchine interessate; per quanto riguard al anormativa sulle alimentazioni delle due apparecchiature (teoricamente comuni all'area) non saprei, mentre ritengo corretto che vengano previste idonnee protezioni, per ogni singola utenza.