[1] Nuovo interruttore luce

Messaggioda Foto UtenteSosuke » 16 apr 2011, 14:19

CIao a tutti,
non sono esperto quindi provero a farmi capire...
Precedentemente, in una sola cassettina avevo due interruttori.. Poi è venuto il muratore tutto fare e mi ha staccato uno dei due interruttori lasciandone solo uno collegato.

Oggi vado ad aprire questa cassettina mi accorgo che l'interruttore lasciato collegato non ha un filo di massa... in pratica c'è solo un filo che entra e un filo che esce dall'interruttore... Non so quanto questo possa essere grave...

Ora dentro la cassettina ci sono ben 8 fili:
- 2 collegati insieme con il nastro isolante;
- altri 2 collegati insieme con il nastro isolante;
- 1 per conto suo;
- 1 altro per conto suo;
- 2 fili che collegano l'interruttore...

La mia domanda ora è:
Come faccio a capire quale di quei fili è quello che va a massa?? I colori dei fili sono tutti bianchi/neri/blu...
Avatar utente
Foto UtenteSosuke
0 2
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 5 ago 2006, 20:07

0
voti

[2] Re: Nuovo interruttore luce

Messaggioda pasciok » 16 apr 2011, 14:29

Fai una cosa..... a scanso di danni io chiamerei un elettricista tuttofare.
Partecipare a farti del male non mi va.[(massa sull'interruttore )mi ha chiarito molte cose.]
pasciok
327 2 4 5
---
 

0
voti

[3] Re: Nuovo interruttore luce

Messaggioda Foto UtenteSosuke » 16 apr 2011, 17:29

Il muratore tuttofare (che è anche elettricista tuttofare) viene lunedì.. volevo però capire quello che stava facendo...
Penso di aver capito perché su un interruttore non ci vada un filo di massa... Però il mio dubbio rimane...
perché nelle altre stanze dagli interruttori entrano ed escono un totale di 3 fili?
Almeno sulle prese di corrente va messa la massa giusto? Se si, lui voleva mettere una presa vicino l'interruttore... in quel caso la massa qual è?
Avatar utente
Foto UtenteSosuke
0 2
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 5 ago 2006, 20:07

0
voti

[4] Re: Nuovo interruttore luce

Messaggioda Foto Utentecembruno5500 » 16 apr 2011, 18:07

quei muratori tutto fare dovrebbero dapprima imparare a fare il loro mestiere e lasciare perdere ciò che non sanno.
Nastro isolante?........che dici se usiamo i morsetti? ;-)

Chiama un' elettricista.
Avatar utente
Foto Utentecembruno5500
16 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 5 gen 2009, 18:19

0
voti

[5] Re: Nuovo interruttore luce

Messaggioda Foto Utenteeujack » 16 apr 2011, 19:47

Ciao,
concordo anch'io che è meglio chiamare un Elettricista, comunque gli interruttori delle altre stanze su cui sono attestati 3 fili probabilmente non sono interruttori, potrebbero essere dei deviatori...

comunque ribadisco che è meglio chiamare un elettricista... [-o<
Avatar utente
Foto Utenteeujack
13 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 51
Iscritto il: 28 mar 2011, 22:07

0
voti

[6] Re: Nuovo interruttore luce

Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 apr 2011, 20:16

Sosuke ha scritto:Penso di aver capito perché su un interruttore non ci vada un filo di massa...

Io penso di no:tu non hai la piu' pallida idea di che cosa sia il filo di massa
Sosuke ha scritto:perché nelle altre stanze dagli interruttori entrano ed escono un totale di 3 fili?

Perche' non sono interruttori, ma deviatori, come ti e' stato detto.
Sosuke ha scritto:Almeno sulle prese di corrente va messa la massa giusto?

Non "va messa la massa"; va collegato all'apposito morsetto il conduttore di protezione che deve essere collegato all'impianto di terra
Sosuke ha scritto:lui voleva mettere una presa vicino l'interruttore...

Ma chi e' il committente?

Chiama un elettricista ;-) [4-0]
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[7] Re: Nuovo interruttore luce

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 16 apr 2011, 20:41

Aggiungerei:
Per chiarirti megli le idee guardati qualcuno di questi video:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/wiki/antologia-di-filmati-di-you-tube-sugli-incidenti-elettrici

Così capisci a cosa vai incontro...
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35

0
voti

[8] Re: Nuovo interruttore luce

Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 apr 2011, 21:39

Però, abbi pazienza. Dalle tue parti non c'è un geometra od un farmacista, tuttofare ?
A parte gli scherzi: non vi vergognate a fare certe richieste ?
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[9] Re: Nuovo interruttore luce

Messaggioda pasciok » 16 apr 2011, 21:54

Beh,non esageriamo,la curiosità è cosa legittima,anzi necessaria oserei dire.
L'uomo vive di questo,di imparare fino a un attimo prima dell'ultimo respiro.Cit da mio padre.
Tuttavia riprendendo il discorso sulla sicurezza,occorre porre attenzione,la 220 non è mortale al 100%,non sempre, ma il più delle volte porta a danni collaterali.
Ecco dove serve mettere la massima attenzione
pasciok
327 2 4 5
---
 

0
voti

[10] Re: Nuovo interruttore luce

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 16 apr 2011, 22:18

Edit TF: eliminato quoting inutile

Bhè...non è mortale al 100%...magari solo al 99% delle volte ti va bene....ma quel 1 %...? Poi indietro non si torna...
Mio suocero, vecchio elettricista, metteva i fili in bocca per sentire se c'era corrente...è morto di malattia a 72 anni...
Io ho preso la scossa decine di volte...(ne faccio anche a meno)...per il momento sono ancora qua...
Un mio collega è rimasto appeso ai fili nudi del 220 V...aveva 32 anni...

Facciamo attenzione...
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35