[1] Eplan P8

Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 apr 2011, 13:00

Sto facendomi alcuni schemini con questo CAD. Certo, avrei dovuto evitare, visto che per il vero ho il mio bel da fare, ma, per pignoleria, non riesco a farmi andare molto bene il lavoro altrui.

Veniamo al dunque:
- Ho dei rami lineari (dall'alto verso il basso), di contatti di scambio con l'esterno. Quando metto l'identificatore cavo, per fare la distinta grafica dei cavi, l'automatismo mi rappresenta quanto è all'interno del quadro, come se fosse all'esterno. Non riesco a capire che logica segue.
Clipboard01.jpg
Clipboard01.jpg (22.41 KiB) Visto 2499 volte

Avatar utente
Foto Utentealieno1974
0 3
Messaggi: 23
Iscritto il: 31 ago 2010, 20:53
0
voti

[2] Re: Eplan P8

Messaggioda Foto Utentealieno1974 » 29 apr 2011, 11:34

Ciao
io uso Eplan 5.75 ma prova a tagliare il cavo per la definizione del cavo tra i morsetti e il tuo contatto esterno.
Dentro ai morsetti devi settare alla voce "connessione delle posizioni di output esterne" la "U=sotto" per il morsetto sopra al contatto K13 mentre "O=sopra" per il morsetto sotto al contatto K13.Dovrebbe funzionare..Fammi sapere se facendo così risolvi il tuo problema
Ciao

Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti

[3] Re: Eplan P8

Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 apr 2011, 18:41

Grazie, proverò.
Non ti allontanare perché potrei avere bisogno di altro.