[1] Dimensionamento magnetotermico

Messaggioda Foto Utenteluca4600 » 25 feb 2007, 19:07

Salve a tutti, avrei da porvi una domanda:
Dovendo passare dal contratto enel da 3 kW a 4,5-5 kW, posso lasciare il magnetotermico che ho installato con l'impianto da 3 kW o devo cambiarlo ?
Vi ringrazio per la risposta :)
Avatar utente
Foto Utenteluca4600
0 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 30 ott 2006, 23:19
Località: BELLUNO

0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utentegsabino » 25 feb 2007, 20:02

caratteristiche? non le hai specificate
...
comunque un magneto-termico da 25A, curva C, 4.5kA possa andar bene...
Avatar utente
Foto Utentegsabino
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 1 feb 2005, 16:44

0
voti

[3]

Messaggioda Foto Utenteivano » 25 feb 2007, 21:00

la questione non e' solo relativa al magnetotermico, ma a tutto l'impianto.
andranno riviste le sezioni dei fili per portare la maggiore corrente
che passa da 16 a 20 o poco piu' amper.
sostituire il magnetotermico e lasciare il resto potrebbe creare situazioni di pericolo.

ivano65
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[4]

Messaggioda Foto Utentegsabino » 25 feb 2007, 21:17

riguardo alle sezioni una montante da 6mmq è più che sufficiente considerando i 25A relativi alla potenza max di 5kW.
Avatar utente
Foto Utentegsabino
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 1 feb 2005, 16:44

0
voti

[5]

Messaggioda Foto Utenteluca4600 » 26 feb 2007, 18:37

Ciao, vi ringrazio per le risposte. A me sembra che utilizzare conduttori da 6 mmq per il circuito di forza come ha detto gsabino sia un po eccessivo. Ditemi se sbaglio.
Avatar utente
Foto Utenteluca4600
0 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 30 ott 2006, 23:19
Località: BELLUNO

0
voti

[6]

Messaggioda Foto Utentegsabino » 26 feb 2007, 19:12

che sezione hai considerato?
Avatar utente
Foto Utentegsabino
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 1 feb 2005, 16:44

0
voti

[7]

Messaggioda Foto Utenteluca4600 » 27 feb 2007, 20:13

Ciao, oggi ho consultato delle tabelle e io non essendo un elettricista non sapevo che per 25 A si utilizzassero sezioni così grosse; tuttavia ti chiedo scusa gsabino avevi ragione tu !!!! bisogna utillizare cavo da 6 mmq.
Per la terra che sezioni devo usare ?
Avatar utente
Foto Utenteluca4600
0 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 30 ott 2006, 23:19
Località: BELLUNO

0
voti

[8]

Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 28 feb 2007, 8:38

luca4600 ha scritto:C!!!! bisogna utillizare cavo da 6 mmq.
Per la terra che sezioni devo usare ?


Il cavi PE deve avere una sezione uguale a qualla di fase (almeno per le sezioni del tuo caso).
Avatar utente
Foto Utentestudiocampo
20 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 355
Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22

0
voti

[9]

Messaggioda Foto Utenteluca4600 » 28 feb 2007, 22:02

Vi ringrazio per le risposte. Grazie a tutti
Avatar utente
Foto Utenteluca4600
0 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 30 ott 2006, 23:19
Località: BELLUNO

0
voti

[10] Dimensionamento impinanto elettrico x forniture da 4.5KW

Messaggioda Foto Utenteelettro » 28 feb 2007, 22:25

In linea di massima un impianto a norma per i 3.3 kW..dovrebbe potere lavorare anche con un carico da 4.5Kw...

Bisogna considerare che la linea principale dovrà sostenere una corrente nominale di 20A.....

Io nel mio impianto ho una linea generale con sezione da 10mm

L'Enel comunque lascia la linea da 6mm....