Messaggioda Foto Utentevic77link » 14 giu 2011, 21:37

Salve! Possiedo uno scaldabagno elettrico e da ieri, quando commuto l'interruttore sulla parete, il differenziale scatta (che sta giù nel condominio nel locale contatore).

Ho staccato l'interruttore dalla parete e credo sia un doppio interruttore. Immagine

Uploaded with ImageShack.us
(Scusate la qualità, l'ho disegnato in fretta)
Ai morsetti 1 e 2 arrivano rispettivamente Neutro e Fase da una presa (probabilmente), ai morsetti L1 ed L2 sono collegati neutro e fase dello scaldabagno.

Immaginavo che questo interruttore faccesse lo stacco sia al neutro che alla fase contemporaneamente, quando viene messo su "0"

Infatti mi sono messo a invertire i fili che arrivano dalla presa con quelli dello scaldabagno e mi aspettavo che il differenziale scattasse sulla posizione "0" e non più su "I", ma non è cambiato nulla...

Costa sto omettendo per quanto riguarda il funzionamento dell'interruttore?
Il problema è l'interruttore o potrebbero essere i fili?
Grazie in anticipo!
Avatar utente
Foto Utentevic77link
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 14 giu 2011, 21:11

0
voti

[2] Re: Perdita corrente scaldabagno

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 14 giu 2011, 21:42

E' chiaro che il problema è lo scaldabagno, ed è chiaro che non sai come funziona un interruttore: ocio! ;-)
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[3] Re: Perdita corrente scaldabagno

Messaggioda Foto Utentevic77link » 14 giu 2011, 21:50

elettrodomus ha scritto:è chiaro che non sai come funziona un interruttore: ocio! ;-)


Infatti mi stupisco da solo della mia stupidità, la febbre fa brutti scherzi. Se commutando su "I", l'interruttore chiude il circuito, è chiaro che non cambia nulla.
Avatar utente
Foto Utentevic77link
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 14 giu 2011, 21:11

0
voti

[4] Re: Perdita corrente scaldabagno

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 14 giu 2011, 21:53

:ok: Rimettiti in sesto :D
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[5] Re: Perdita corrente scaldabagno

Messaggioda Foto Utentevic77link » 15 giu 2011, 7:44

E per quanto riguarda il boiler, quale potrebbe essere il problema e le eventuali soluzioni?
Avatar utente
Foto Utentevic77link
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 14 giu 2011, 21:11

0
voti

[6] Re: Perdita corrente scaldabagno

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 15 giu 2011, 8:15

Resistenza a massa -> sostituire
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[7] Re: Perdita corrente scaldabagno

Messaggioda Foto Utentevic77link » 15 giu 2011, 9:14

Ho provato a scollegare il conduttore di terra ed effettivamente il differenziale non salta più.

Ovviamente non lo userò a questa maniera, immagino addirittura l'acqua possa diventare un problema, non solo la carcassa dello scaldabagno.

Grazie!
Avatar utente
Foto Utentevic77link
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 14 giu 2011, 21:11

0
voti

[8] Re: Perdita corrente scaldabagno

Messaggioda Foto Utentemir » 15 giu 2011, 9:31

una possibile soluzione ti è già stata indicata
marco61 ha scritto:Resistenza a massa -> sostituire

questa invece non è la soluzione adatta, anzi è tanto sconsigliata quanto pericolosa
vic77link ha scritto:Ho provato a scollegare il conduttore di terra ed effettivamente il differenziale non salta più.
... [-X
vic77link ha scritto:Ovviamente non lo userò a questa maniera...
:ok:
vic77link ha scritto:...immagino addirittura l'acqua possa diventare un problema, non solo la carcassa dello scaldabagno.

a questo punto meglio non correre rischi inutili,è consigliabile ripristinare la connessione di terra, ed eventualmente chiamare un Tecnico per la riparazione.
ps.
il doppio interruttore, interrompe entrambe i conduttori collegati ad esso, durante la fase di apertura come si può vedere dallo schema rappresentativo
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[9] Re: Perdita corrente scaldabagno

Messaggioda Foto UtenteVRI » 15 giu 2011, 10:07

Il "doppio interruttore" è un sezionatore ;)
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[10] Re: Perdita corrente scaldabagno

Messaggioda Foto Utentemir » 15 giu 2011, 15:18

VRI ha scritto:Il "doppio interruttore" è un sezionatore ;)

non esattamente..
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica