Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Nuovo quadro QBT cabina

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Nuovo quadro QBT cabina

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 21 giu 2011, 17:59

Devo rifare un quadro bassa tensione, dentro una cabina di trasformazione MT/BT, contenente alcune partenze 4x630 e 4x400. Questo perché è un quadro di 30 anni e i ricambi non si trovano più (bobine a lancio, di minima ecc.....)

Se rifaccio il quadro seguendo lo schema di quello esistente, con le stesse taglie di interruttori, devo fare qualcosa riguardo al progetto? Oppure è una semplice sostituzione di un materiale identico a quello esistente?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[2] Re: Nuovo quadro QBT cabina

Messaggioda Foto Utentebrunoserafin » 21 giu 2011, 18:08

c'è da stare attenti perché le norme e le tolleranze in ambito di sicurezza non sono più quelle di trent' anni fa quindi ti consiglio di rifare tutte secondo la norma che regolano il progetto di cabine MT/BT che è la CEI 0-16.
Avatar utente
Foto Utentebrunoserafin
0 1 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 21 giu 2011, 15:41

0
voti

[3] Re: Nuovo quadro QBT cabina

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 21 giu 2011, 18:37

Però parlo del quadro di bassa tensione, non delle protezioni MT. Il discorsco vale lo stesso ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

2
voti

[4] Re: Nuovo quadro QBT cabina

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 giu 2011, 1:00

Il quadro in se stesso è un'apparecchiatura e va costruito secondo direttive BT e EMC e norme tecniche CEI EN 60439. L'installazione dello stesso al posto del vecchio potrebbe essere un intervento di manutenzione straordinaria e quindi non soggetta a obbligo di progetto ma solo al rilascio della DICO, se l'esistente è già stato progettato, altrimenti si rientra in un intervento di trasformazione perché è necessario verificare prima se l'esistente era idoneo ai fini dei vari coordinamenti (sovracorrenti, cortocircuito, contatti indiretti) e di conseguenza il nuovo che sarà uguale. Per gli interventi di trasformazione è necessario il progetto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti