Messaggioda Foto UtenteUnkypower » 23 giu 2011, 19:02

Ciao ragazzi!

my chiamo unky e vi seguo da un bel po'!

oggi si è tenuta la seconda prova della maturità e indovinate un po'... sono sotto esami anch'io!

bene, bando alle ciancie, chi ha dato un occhiata al testo?


non riesco a trovare da nessuna parte commenti e soluzioni, e spero che voi possiate aiutarmi.

volevo confrontarmi con chi ne sa più di me, per verificare di aver fatto tutto correttamente.

qualcuno ha voglia di provare a sviluppare una soluzione alla prova?

iti-elettrotecnica-e-autom.jpg
iti-elettrotecnica-e-autom.jpg (157.32 KiB) Osservato 4250 volte
Avatar utente
Foto UtenteUnkypower
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 23 giu 2011, 18:57

0
voti

[2] Re: Maturità 2011- 2° prova d'Impianti

Messaggioda Foto UtenteDonJ » 23 giu 2011, 19:49

Unkypower ha scritto:...volevo confrontarmi...

Ciao Unky e benvenuto,
penso che per poter confrontare due soluzioni sia necessario che tu ci faccia vedere anche la tua ;-)
"Computers, operating systems, networks are a hot mess. They're barely manageable, even if you know a decent amount about what you're doing. Nine out of ten software engineers agree: it's a miracle anything works at all."
@fasterthanlime
Avatar utente
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 2559
Iscritto il: 19 lug 2009, 22:13
Località: Croccamauria

0
voti

[3] Re: Maturità 2011- 2° prova d'Impianti

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 giu 2011, 19:52

Esponi la tua impostazione e soluzione, poi la commentiamo. Se usi FidocadJ per eventuali schemi e disegni e latex per le formule, il messaggio diventa molto piu` leggibile!

(mi piace il plurale maiestatis "la commentiamo" :-) in realta` non so nulla di impianti, la commentera` qualcun altro!)
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[4] Re: Maturità 2011- 2° prova d'Impianti

Messaggioda Foto UtenteUnkypower » 23 giu 2011, 20:09

ma ziaaaoooo!


allora: ovviamente non ho potuto portare fuori copia del compito.

le mie scelte sono state:

montante su passerella forata, ipoteticamente passante all'interno di reparti adiacenti preesistenti ( non mi piace l'interrato!)
superficie suddivisa in:
200 mq per area lavorazioni 20x10m h 6,8 mt
35 mq lacale ufficio posto fuori il perimetro dell'area lav. 5x7 h 3,8mt
15 mq locale bagni sempre posto fuori il perimetro dell area lav. 3x5 h 3,8 mt

le altezze sono poste cosi perché durante lo svolgimento mi sono accorto che facilitavano i conti :-P !

ho poi scelto di rifasare con un armadietto automatico centralizzato per le linee motori.

----

per lo svolgimento ho dapprima realizzato il calcolo illuminotecnico per poi calcolare tutti gli assorbimenti utilizzando kV e ku aggiungendo anche l'ipotesi di fornire 2kw per servizi all'ufficio e 1 al bagno.

mi sono posto come obiettivo di rifasare tutto a 0,9 e di considerare che tutti i motori ( su suggerimento del prof ) con cosY 0,7

calcolate le potenze convenzionali, ho dimensionato il cavo considerando l'ipotesi peggiore di sfasamento, ma ho dei dubbi sul procedimento... ( non ricordo se ho usato ib, in oiz per il calcolo della cdt! pazzesco )

ho calcolato il rifasamento necessario e la protezione del rifasamento.

ho calcolato gli interruttori necessarim per proteggere la linea a monte, a valle e lungo le distribuzioni.

ho calcolato la icc al trasformatore e all'armadio Qe2.

ho concluso relazionando sulle protezioni direntte indirette (parlando di differenziali e gradi ip, nonchè della messa a terra), e ho parlato di un possibile schema di collegamento a monte del trasformatore, descrivendo una soluzione con interruttore automatico e una con fusibile e sezionatore.

altro...? adesso non mi viene in mente :-)

----

p.s. ehm... un corso accelerato di fidocadj?
Avatar utente
Foto UtenteUnkypower
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 23 giu 2011, 18:57

0
voti

[5] Re: Maturità 2011- 2° prova d'Impianti

Messaggioda Foto UtenteDonJ » 23 giu 2011, 21:26

Unkypower ha scritto:p.s. ehm... un corso accelerato di fidocadj?

FidocadJ
"Computers, operating systems, networks are a hot mess. They're barely manageable, even if you know a decent amount about what you're doing. Nine out of ten software engineers agree: it's a miracle anything works at all."
@fasterthanlime
Avatar utente
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 2559
Iscritto il: 19 lug 2009, 22:13
Località: Croccamauria

0
voti

[6] Re: Maturità 2011- 2° prova d'Impianti

Messaggioda Foto Utentesistema » 25 giu 2011, 22:00

Il tuo ragionamento e' perfetto , adesso non badare molto agli errori guarda la sostanza che e' quello che valutano in primis poi avrai modo di recuperare.