[11] Re: Quadro certificato?

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 29 giu 2011, 21:24

elettroigor ha scritto:per i puntali [...] i colori variano a seconda della sezione e della marca.

Confermo.
Mike ha scritto:gli unici colori OBBLIGATORI per i cavi sono BLU CHIARIO per il neutro e GIALLO/VERDE per la terra,

Credevo, ma probabilmente sbaglio, che nel cablaggio del (solo) quadro fosse sufficiente rendere riconoscibili i conduttori (ad es. numerandoli). Per chiarezza aggiungo che preferisco che si segua anche la colorazione.
Mike ha scritto:non sono ammesse nastrature, inguainamenti, nulla di nulla, il cavo deve avere quelle caratteristiche per tutta la sua lunghezza.

Anche qui avevo un'altra convinzione, non trovo un riferimento che ero convinto di avere da qualche parte, ma cito da una guida alla colorazione simile a questa (che invece dice diversamente):
Per i cavi unipolari con guaina non è necessaria un’identificazione mediante colorazione continua dell’isolante purché le loro estremità siano individuate in modo permanente dal bicolore giallo/verde per il conduttore di protezione e dal colore blu per il conduttore di neutro.

Quindi, per il solo gusto "accademico", ho sempre supposto che non si possa usare un GV o un BLU nastrato di un altro colore, per una fase, ma sia possibile invece utilizzare un cavo di un altro colore nastrando almeno le estremità di GV per la "terra" e BLU per il neutro
Vorrei sapere se ho sempre capito male.
Grazie.
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[12] Re: Quadro certificato?

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 29 giu 2011, 21:51

Dai Foto UtenteGiuliano58 postaci una foto così anche noi ci facciamo una "grassa risata" come Diego Abatantuono affermava nel film anni '80 che tutti noi avremo visto almeno 10000 volte ! :D (:OO:)

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

1
voti

[13] Re: Quadro certificato?

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 29 giu 2011, 21:55

ciao Igor....quello che dici sulla nastratura lo ricordo anche io ma non in un cablaggio bensì riferito ad un cavo,in cui puoi segnalare il cambio di destinazione di un colore usando una nastratura o della guaina termorestringente,purchè non sia interrotto o sguainato.....insomma trasformi il gv in neutro con una guaina blu.... anzi azzurro chiaro :mrgreen: ..ma parliamo di linee..oppure per cavi in cui il tipo di isolamento non permette il riconoscimento,l'unica vera eccezione e per il colore del GV....cordialità
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[14] Re: Quadro certificato?

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 giu 2011, 22:39

elettroigor, il concetto di fondo è che senza marcatura CE e dichiarazione del rispetto della norma tecnica armonizzata il prodotto non può essere immesso nel mercato e utilizzato. Risolto questo poi si può entrare nel merito tecnico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[15] Re: Quadro certificato?

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 29 giu 2011, 22:53

non discuto assolutamente quello....dalla mia piccola ignoranza...di avvita neon....la lampadina già richiede una conoscenza anzi due...avvita..... svita.....so che ogni quadro deve avere una etichetta di riconoscimento con incisi in modo indelebile e inalterabile una serie di dati..dal numero al costruttore..ecc..ecc..però come è mio carattere prima entrare in conflitto con una persona,deve essere ben chiaro di cosa si parli e si discuta..prendersela per colori puntalini e nero di fase...forse era meglio vedere cosa certificava il personaggio e sotto quale normativa ricadeva....e da ciò che ho letto sicuro non parlavamo di 23/51...e in modo ironico cercavo di far notare quali erano a mio modestissimo avviso le mancanze....parlando poi di As o ASd....tu meglio di mè puoi spiegare dal punto di vista normativo cosa manca....cordialità
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[16] Re: Quadro certificato?

Messaggioda Foto UtenteGateArray » 30 giu 2011, 2:58

elettrodomus ha scritto:Credevo, ma probabilmente sbaglio, che nel cablaggio del (solo) quadro fosse sufficiente rendere riconoscibili i conduttori (ad es. numerandoli). Per chiarezza aggiungo che preferisco che si segua anche la colorazione.


Quoto la tua affermazione.... giusto per curiosità sono andato a vedere

EN 60446
5 Individuazione mediante colori
5.1 Generalità
Per l’individuazione dei conduttori sono permessi i seguenti colori:
nero, marrone, rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, grigio, bianco, rosa, turchese.
NOTA Questo elenco di colori deriva dalla IEC 60757.
L’individuazione mediante colori deve essere utilizzata alle terminazioni e, preferibilmente,
lungo tutto il conduttore, tramite il colore dell’isolamento o con marcatori colorati, salvo i
conduttori nudi nei quali l’individuazione mediante colore deve essere riportata alle
terminazioni e ai punti di connessione.



la nuova EN 61439:
8.6.5 Identificazione dei conduttori dei circuiti principali e ausiliari
Con l’eccezione dei casi richiamati in 8.6.6, il modo ed il grado di identificazione dei
conduttori, per esempio mediante disposizione, colori o simboli, sui terminali ai quali essi
sono collegati o sulla (e) terminazione (i) dei conduttori stessi ricadono sotto la responsabilità
del costruttore del QUADRO e devono essere conformi alle indicazioni riportate sugli schemi di
cablaggio e sui disegni. Per quanto appropriato, si deve utilizzare l’identificazione in accordo
con la IEC 60445 e la IEC 60446.


8.6.6 Identificazione del conduttore di protezione (PE, PEN) e del conduttore di neutro
(N) dei circuiti principali
Il conduttore di protezione deve essere facilmente identificabile per posizione, e/o
contrassegno o colore. Se viene utilizzata l’identificazione mediante colore, questo deve
soltanto essere giallo-verde (bi-colore), che è strettamente riservato al conduttore di
protezione. Quando il conduttore di protezione è un cavo isolato unipolare, deve essere
utilizzata questa identificazione mediante colore, preferibilmente sull’intera lunghezza.
Ogni conduttore di neutro del circuito principale dovrebbe essere facilmente identificabile per
forma, e/o contrassegno o colore. Se viene solo utilizzata l’identificazione mediante colore
esso deve essere blu (vedi IEC 60446).
Avatar utente
Foto UtenteGateArray
105 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 12 dic 2009, 11:42
Località: Milano

0
voti

[17] Re: Quadro certificato?

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 30 giu 2011, 11:05

Mike ha scritto:senza marcatura CE e dichiarazione del rispetto della norma tecnica armonizzata il prodotto non può essere immesso nel mercato e utilizzato

Su questo non ci piove. Anzi chiedo scusa se sono andato un po' in OT: la mia era una curiosità sull'argomento toccato, che volevo soddisfare.