[11] Re: Trafo inrush current a vuoto

Messaggioda Foto Utenteblusol » 11 lug 2011, 9:57

Nella normativa italiana si considera l'andamento della corrente di inserzione come un esponenziale, non si fa differenza di formula tra le varie taglie dei trasformatori.
Avatar utente
Foto Utenteblusol
430 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02

0
voti

[12] Re: Trafo inrush current a vuoto

Messaggioda detesco » 12 lug 2011, 11:23

Ok quindi devo aspettare 5 volte T almeno.
Avevo trovato quei valori su un articolo di admin su questo forum.
Ora è da vedere come funziona qui.
Grazie per l'aiuto!
detesco
327 2 4 5
---
 

0
voti

[13] Re: Trafo inrush current a vuoto

Messaggioda detesco » 12 lug 2011, 11:42

Nuovo dubbio: poiché le perdite a vuoto sono proporzionali alla tensione (perdite nel nucleo) applicando la tensione sul lato 400 V saranno minori che applicandola sul lato MT? E la costante di tempo sarä quindi maggiore?
detesco
327 2 4 5
---
 

0
voti

[14] Re: Trafo inrush current a vuoto

Messaggioda Foto Utenteblusol » 13 lug 2011, 9:12

#-o
Le perdite del ferro sono uguali sia che alimenti dal primario che dal secondario.

Come calcoli la taglia del generatore?
Voglio dire sei sicuro di riuscire ad energizzare il trafo...........
Avatar utente
Foto Utenteblusol
430 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02

0
voti

[15] Re: Trafo inrush current a vuoto

Messaggioda detesco » 13 lug 2011, 15:54

intendi da secondario?
l'impianto è già funzionante noi stiamo progettando il gruppo elettrogeno

ok giusto è proporzionale alla fem non alla tensione
detesco
327 2 4 5
---
 

0
voti

[16] Re: Trafo inrush current a vuoto

Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 lug 2011, 16:25

tedesco ha scritto:[..]ok giusto è proporzionale alla fem non alla tensione

Casomai al suo quadrato. Ma quale sarebbe la differenza, rispetto al dubbio che avevi, che le perdite nel ferro fossero diverse alimentando dall'avvolgimento AT o da quello BT?
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[17] Re: Trafo inrush current a vuoto

Messaggioda detesco » 14 lug 2011, 0:33

il dubbio é proprio quello, se ci sia una differenza tra la corrente di spunta applicando la corrente da BT anziché MT. Ovvero se rapporto Ib Icc e costante di tempo sono uguali o varino.

comunque abbiamo chiesto alla siemens i risultati dei test, specificando come vogliamo alimentare il trafo. Dovremmo quasi esserci ;-)
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 24 lug 2012, 12:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare il tasto Rispondi
detesco
327 2 4 5
---
 

0
voti

[18] Re: Trafo inrush current a vuoto

Messaggioda detesco » 20 set 2011, 12:03

Scusate il ritardo ma ero in vacanza :D se a qualcuno interessasse la Siemens ci ha sconsigliato il doppio sgancio, fattibile ma a sua detta serviva il loro sistema di controllo :? così il cliente ha lasciato perdere.
detesco
327 2 4 5
---
 