Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Progetto di un impianto

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Progetto di un impianto

Messaggioda Foto Utentesistema » 14 lug 2011, 0:22

Scusate se mi intrometto .

Un computer fisso consuma al massimo la potenza disponibile che puo' fornire il suo alimentatore oltre la quale puo' anche spegnersi per sovraccarico ; i portatili invece consumano meno rispetto al fisso a parita' di prestazioni.

O_/ O_/
Avatar utente
Foto Utentesistema
30 2 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 91
Iscritto il: 6 giu 2010, 18:27
Località: Milano

0
voti

[12] Re: Progetto di un impianto

Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 14 lug 2011, 8:42

elettroigor ha scritto:oggi fa caldo,sono nervoso,e trovo i vostri post...

Qui al nord per fortuna fa meno caldo...
elettroigor ha scritto:piccola disquisizione fra sedicenni;quando l' 850 w non basta più e si deve passare al 1200w

Certo se ci metti 8 ventole, 2 schede grafiche, lampade varie (perche` i giovani d'oggi se non mettono almeno 200W di lampade colorate nel case non sono contenti), e fai un overclock spinto allora si che salgono i consumi, le temperature e si accorcia la vita dell'hw.

Nell'industria dei semiconduttori si stanno facendo i salti mortali per ridurre i consumi, e un PC con configurazione "da comune mortale" difficilmente consumerai piu` di 300/400W.
Io ho un PC con un quadricore da 3GHz, 4GB di ram, 2HD + varie porte USB impegnate.
L'alimentatore da 400W se la cava piu` che egregiamente e non ho mai avuto nessun problema.

elettroigor ha scritto:ultimo ma più gustoso 10/100/1000 aggiungerei 100000 gallerie del vento postali

E` un nuovo modo per distribuire la posta? Da quando e` in funzione questo nuovo servizio?

elettroigor ha scritto:non è il forum per disquisire amabilmente sui circuiti di raffreddamento PC...a liquido(antigelo o olio),passivo o il tradizionale ad aria ti posto quello ad AZOTO LIQUIDO

Perche` no? Non mi sembra che sia vietato dal regolamento.
elettroigor ha scritto:Se non desiderate i miei post basta dirlo

Non te lo ha prescritto il dottore, se non ti fa piacere discutere con noi non sei obbligato.

O_/
http://millefori.altervista.org
Tool gratuito per chi sviluppa su millefori.

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A. Einstein)
Se non c'e` un 555 non e` un buon progetto (IsidoroKZ)

Strumento per formule
Avatar utente
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4832
Iscritto il: 5 nov 2006, 0:09

0
voti

[13] Re: Progetto di un impianto

Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 14 lug 2011, 10:56

... anche perché i sistemi del tipo azoto liquido o olio o liquido antigelo seri richiederebbero quantomeno da una pompa peristaltica o 2 fino a motori elettrici ed elettrovalvole ed un minimo di plc... tali che alla fine il consumo elettrico avrebbe una impennata asintoticamente verticale rispetto al consumo della singola unità PC.
Insomma, citando Guzzanti... spingitori di spingitori di cavalieri... su Rieducational Channel

Giulio Passarini
Avatar utente
Foto Utentegiuliomega
693 4 10
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 266
Iscritto il: 28 giu 2010, 16:15
Località: Follonica (GR)

0
voti

[14] Re: Progetto di un impianto

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 14 lug 2011, 20:17

giusto per chiudere,e ripeto,non ritengo sia la sezione del forum appropriata.
tutto ciò che intendevo e volevo far capire e che non si deve sottovalutare mai l'assorbimento di un PC. in quanto si incontreranno studi professionali con PC sempre più performanti e non è così raro trovare alimentatori da 850w,un alimentatore di questo tipo serve principalmente per alimentare la,le schede video che in idle potranno assorbire 30w ma in full tranquillamente arrivano a 200w. stessa cosa vale per i processori i più performanti sforano i100w(in oc arrivano a 170 :mrgreen: )quindi opportuno tenerne conto anche solo per un preventivo,o semplice fornitura di UPS.ricordo che 10 anni fa gli alimentatori erano da 100w....sforzi titanici e passi da gigante nel risparmio energetico :ok:
per quanto riguarda i tipi di raffreddamento ne esistono svariati tipi per sopperire alle carenza della serie,e non pensate che Bill vi regali qualcosa.Ci sono quelli a liquido che fanno passare la temperatura della cpu da 70 a 35 gradi in funzionamento la gpu dai 85 ai 50 gradi c°,ormai sono diventati compattissimi e commerciabili.risiedono all'interno della torre.hanno prezzi dai 150 ai 500 euri.esistono poi i fanless, buonissime prestazioni e silenzio assoluto,alimentatore compreso.se proprio non basta potete accessoriarli con ventole(consiglio noctua,sotto i 10 db).ora per l' importanza del raffreddamento pensate ad un quadro elettrico,è il vostro lavoro noò?.Pensateche una macchina multicore onn possa monitorizzare e far funzionare un sistema di raffreddamento???esistono programmini,in base alla tua scheda madre,che ti danno in tempo reale sul monitor temperature di esercizio di tutto i componenti del PC,e ti permettono di controllare la velocità delle ventole,e le frequenze di clock ecc..ecc..poi non considerate il modder quello che mette le lucine nel PC..o semplicemente un drogato di benchmark..anzi al contrario sfrutta l'alimentazione per una qualità e quantità di prestazioni inpensabili per un PC commerciale..basti pensare alle prestazioni di due velociraptor in raid 0 penso che 30w in più li spendereste volentieri(tempo si accesso 6,1 ms un mostro :mrgreen: ).rimanendo fermi sul fatto che dimensioni in base alle tue esigenze,e se lo vuoi migliorare cambi solo un componente,rivendendo quello usato...non compri un nuovo PC di sana pianta..e poi,allora,chi spreca?
scusate ma devo andare a mangiare al cammello.

la risposta è dentro di tè.....è pero è sbagliata.. ?% ?% ..(Quelo)
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[15] Re: Progetto di un impianto

Messaggioda Foto UtenteChiara21 » 14 lug 2011, 23:03

Ragazzi, non volevo fomentare una discussione così accesa #-o

Comunque, ancora grazie a tutti.

Vi pongo un'ulteriore questione.
Devo dimensionare verificare la CdT su un collegamento trifase + neutro tra due quadri, chiamiamoli Q_1, quello di monte, e Q_2, quello di valle, a cui arrivano diverse linee monofase con potenze e fattori di potenza diversi. Sulle pagine e pagine di appunti presi in aula, l'unico modo per poter sapere la tensione concatenata di un trifase è conoscere la potenza complessiva del circuito (che trovo una volta stabilito Kc), la corrente di fase (credo, ma non ci giurerei, dividendo per tre la corrente proveniente dalle varie linee, sempre alla luce di Kc) e infine il fattore di potenza. Mi chiedo: quale fp???
Avatar utente
Foto UtenteChiara21
8 3
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 12 lug 2011, 18:32

1
voti

[16] Re: Progetto di un impianto

Messaggioda Foto Utentecrit » 15 lug 2011, 16:37

Se non hai i dati il il fattore di potenza lo devi ipotizzare.
Considera 0,8 per i motori, 0,9 per illuminazione e prese e 0,95 per eventuali utenze quasi totalmente resistive.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti