Dimensionamento linea prese

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Dimensionamento linea prese

Messaggioda Foto UtenteMirko86 » 15 lug 2011, 15:05

Chiara21 devi sapere almeno la potenza dei carichi che andrai a collegare al primo e al secondo quadro cosi dopo ti puoi dimensionare interruttore e sezione del cavo.
Avatar utente
Foto UtenteMirko86
0 1 1
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 13 lug 2011, 10:07

0
voti

[22] Re: Dimensionamento linea prese

Messaggioda Foto UtenteChiara21 » 15 lug 2011, 16:03

Uhm...ma allora quando si progettano delle linee di impianti civili è necessario suppore una potenza?
Io non so che cosa l'utente poi ci collegherà; chiaramente non un motore da 3 kW, però non posso prevederlo...
Devo supporlo? Purtroppo non ho dati certi...
Avatar utente
Foto UtenteChiara21
8 3
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 12 lug 2011, 18:32

2
voti

[23] Re: Dimensionamento linea prese

Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 lug 2011, 16:24

Foto UtenteChiara21, non si può progettare una linea elettrica senza sapere che potenza deve trasportare.Le alternative sono due: o la potenza la conosci perché conosci il carico o ipotizzi una potenza massima in base a cui la linea deve essere dimensionata. In base alla potenza, quindi alla corrente che a quella potenza corrisponde essendo nota la tensione nominale, scegli la sezione della linea e proteggi quella linea dal sovraccarico.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[24] Re: Dimensionamento linea prese

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 15 lug 2011, 16:27

in teoria si in pratica no....quando strutturi un impianto in un abitazione civile,pensi che comunque potrà essere alzata la soglia della potenza a disposizione in qualsiasi momento.per cui quanto meno predisponi più linee "prese" perche vale il concetto espresso da 6367.quindi almeno due o tre f.m.(cucina,generale e condizionatori).parlo da artigiano. O_/

OPSSS...Admin,ho postato qualche secondo dopo di tè,ma la tua risposta è come dire...più poetica.
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[25] Re: Dimensionamento linea prese

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 15 lug 2011, 16:45

6367 ha scritto:L'obbligo di proteggere le prese da sovraccarico ("Il dispositivo di protezione contro il sovraccarico di un circuito prese deve avere una corrente nominale uguale o inferiore alla più piccola delle correnti nominali delle prese non protette singolarmente o a gruppi") è stato inserito in modo esplicito solo nell'ultima V3 della 64-8. Prima era, per così dire, sottointeso.

Proprio riguardo a questo passaggio della variante, mi chiedevo nel caso delle Bprese, come ci si deve comportare, se è corretto proteggerle con un MT da 16A, o se invece vale la portata minore (10A).
So che sembrerà una domanda stupida.
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[26] Re: Dimensionamento linea prese

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 15 lug 2011, 17:05

ciao Igor.da quello che ricordo,anche perche sfogliato qualche giorno fa,e che anche tempo fa veniva affrontato il problema.le norme di riferimento sono 64-8/5 art 537.5.2 molto chiaro.
E ti consiglio di dare un occhio anche al vecchio d.p.r. 547/55 art.311 parla degli utilizzatori oltre i 1000w su presea spina(non richiede l'interblocco).diversamente la 626,oggi 81 che non ho mai approfondito :oops:,parla di altre caratteristiche richieste e anche del loro posizionamento.Penso siano comunque informazioni che potrebbero tornarti utili.in caso di errore scurami. [-o< ........ O_/
ricordo che il mio neurone è solo ed è unidirezionale...senso opposto alla scatola di derivazione.
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[27] Re: Dimensionamento linea prese

Messaggioda Foto Utenteligabue » 15 lug 2011, 19:01

elettrodomus ha scritto:mi chiedevo nel caso delle Bprese, come ci si deve comportare, se è corretto proteggerle con un MT da 16A, o se invece vale la portata minore (10A).
So che sembrerà una domanda stupida.

:idea:
Mi sembra logico che devi proteggerle con un 16A, visto che il cavo sarà dimensionato per il passaggio minimo di quella corrente; se lo proteggessi con un 10A, allora non potresti inserire un carico con corrente maggiore, perché scatterbbe...

saluti.
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[28] Re: Dimensionamento linea prese

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 15 lug 2011, 20:16

forse se scatta fa il suo sporco lavoro.....il problema forse è si può proteggere una 10A con un 16A di interruttore?....se si pensa alla struttura interna di una bi-passo.....ci si risponde da soli.... :mrgreen:

qui giù al sud fa caldo..... O_/ ..il cammello...il cammello....
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[29] Re: Dimensionamento linea prese

Messaggioda Foto UtenteChiara21 » 15 lug 2011, 20:20

Grazie, grazie davvero.

Ecco quello che ho fatto:
- non sapendo nulla, sono partita dalla scelta della sezione, 2.5 mm2, note le modalità di posa e la temperatura ambiente, ho valutato la portata e la corrente nominale (la portata risulta 16.54A e mi chiedo se possa andare bene accoppiando la linea con una presa da 16A...credo di si...; la corrente nominale è 13 A)
- nota la corrente nominale, ho valutato la potenza come tensione nominale (230V) * corrente nominale * cosfi (scelto pari a 0,8), cioè, ho supposto che sul cavo la corrente d'utilizzo fosse pari a quella nominale...

Mi state aiutando tantissimo!!!! :-)
Avatar utente
Foto UtenteChiara21
8 3
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 12 lug 2011, 18:32

0
voti

[30] Re: Dimensionamento linea prese

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 15 lug 2011, 20:27

ciao Chiara...posso chiederti da che principio parti per dimensionare una linea da 16A con un 2,5 mmq... :arrow:
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02