il Pe non è a doppio isolamento
Intendevo dire che in un corrugato, fra conduttore PE e un conduttore attivo (fase o neutro) vi è un doppio isolamento.
Se il dubbio era:
se una linea alimenta unicamente carichi a doppio isolamento (es lampade di plastica) e quindi non collegati al PE, devo per forza proteggerla tramite differenziale se nei corrugati della linea, passa comunque un PE, collegato a monte alla terra e alle masse (di altre linee) che per un (doppio) guasto all'isolamento dei cavi stessi, potrebbe lo stesso andare in tensione?
La mia risposta è no per i motivo esposto.
Non sarebbe così, se il PE fosse nudo e/o il cavidotto di metallo esposto.
si perderebbe una delle caratteristiche degli impianti in classe II (il risparmio economico sulle protezioni).
Non solo: un isolamento doppio è intrinsecamente più efficace e preferibile alla protezione tramite messa a terra più differenziale (cfr Carrescia).