0
voti
Si, ma se fai un impianto IT hai altri problemi come il controllo dell'isolamento. Come dicevo nel precedente post, per impianti poco estesi (per evitare correnti capacitive verso terra) puoi utilizzare la separazione elettrica, non devi fare l'impianto di terra e utilizzare i differenziali.
1
voti
No, sono due cose diverse; il sistema IT non ha nessun punto del sistema elettrico a terra (a differenza del TN che ha, normalmente, il centro stella della bassa tensione a terra) e le masse degli utilizzatori sono collegate al sistema disperdente; non è richiesta l'interruzione dell'alimentazione al primo guasto (a meno che la tensione sulle masse sia inferiore a 50V negli ambienti ordinari) ma è richiesto un sistema di controllo dello stato dell'isolamento che segnali il primo guasto. Per la separazione elettrica non è richiesto (anzi è vietato) il dispersore; le masse sono collegate tra loro in equipotenziale MA NON A TERRA e il prodotto della tensione per la lunghezza del circuito non deve essere superiore a 100.000.
0
voti
Buongiorno a tutti,
premetto che sono completamente ignorante in materia.
ho il seguente quesito da provi:
devo mettere un gruppo elettrogeno su un carrello e utilizzarlo con un'elettropompa da 1.5kw e 1 o 2 faretti alogeni da 500W.
Vorrei evitare di mettere ogni volta la palina di terra (anche perché a volte non è possibile)
Siamo un gruppo di protezione civile e il posto cambia ogni volta.
operiamo con condizioni di maltempo e con acqua intorno (allagamenti)
Come devo fare per evitare la massa a terra? esattamente come deve essere l'impianto e composto da quali componenti? potete suggerirmi esempi di quadretti, prolunge e altro presenti in commercio adatti allo scopo?
Grazie per l'attenzione fin da ora.
premetto che sono completamente ignorante in materia.
ho il seguente quesito da provi:
devo mettere un gruppo elettrogeno su un carrello e utilizzarlo con un'elettropompa da 1.5kw e 1 o 2 faretti alogeni da 500W.
Vorrei evitare di mettere ogni volta la palina di terra (anche perché a volte non è possibile)
Siamo un gruppo di protezione civile e il posto cambia ogni volta.
operiamo con condizioni di maltempo e con acqua intorno (allagamenti)
Come devo fare per evitare la massa a terra? esattamente come deve essere l'impianto e composto da quali componenti? potete suggerirmi esempi di quadretti, prolunge e altro presenti in commercio adatti allo scopo?
Grazie per l'attenzione fin da ora.
-

GIORGIOPAGA
0 1 - Messaggi: 2
- Iscritto il: 7 ott 2011, 13:45
0
voti
Come è stato detto precedentemente, se il circuito è poco esteso (nel senso di non avere prolunghe chilometriche) la protezione per separazione elettrica ti permette di non dovere piantare la palina. Le eventuali masse vanno collegate tra loro in equipotenziale (ma non a terra).
Per limitare il rischio di guasti a terra del circuito separato si deve porre particolare attenzione all'isolamento verso terra, soprattutto per quanto riguarda i cavi flessibili volanti, che devono avere le caratteristiche adeguate alla posa mobile (cavi tipo HO7RNF o similari) e le eventuali cassette di derivazione con adeguato grado di protezione specialmente alla penetrazione di liquidi (IP 65).
Per limitare il rischio di guasti a terra del circuito separato si deve porre particolare attenzione all'isolamento verso terra, soprattutto per quanto riguarda i cavi flessibili volanti, che devono avere le caratteristiche adeguate alla posa mobile (cavi tipo HO7RNF o similari) e le eventuali cassette di derivazione con adeguato grado di protezione specialmente alla penetrazione di liquidi (IP 65).
0
voti
marco61 ha scritto:Come è stato detto precedentemente, se il circuito è poco esteso (nel senso di non avere prolunghe chilometriche) la protezione per separazione elettrica ti permette di non dovere piantare la palina. Le eventuali masse vanno collegate tra loro in equipotenziale (ma non a terra).
Per limitare il rischio di guasti a terra del circuito separato si deve porre particolare attenzione all'isolamento verso terra, soprattutto per quanto riguarda i cavi flessibili volanti, che devono avere le caratteristiche adeguate alla posa mobile (cavi tipo HO7RNF o similari) e le eventuali cassette di derivazione con adeguato grado di protezione specialmente alla penetrazione di liquidi (IP 65).
Si ma per separazione elettrica non si utilizzano TR con separatore metallico collegato a terra??
0
voti
Perfetto, ma tu parli come a uno che ne sa..
in soldoni cosa faccio? parto dal GE attancando alla sua spina un quadretto qualsisi tipo quelli di cantiere con interruttore differenziale e diciamo 50mt di cavo, alla spine di questo quadretto attacco elettropompa e faretto, non metto la palina e sono a posto?
in soldoni cosa faccio? parto dal GE attancando alla sua spina un quadretto qualsisi tipo quelli di cantiere con interruttore differenziale e diciamo 50mt di cavo, alla spine di questo quadretto attacco elettropompa e faretto, non metto la palina e sono a posto?
-

GIORGIOPAGA
0 1 - Messaggi: 2
- Iscritto il: 7 ott 2011, 13:45
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)