[11] Re: gruppi elettrogeni

Messaggioda Foto Utenteguzz » 19 set 2011, 15:54

è quello che intendevo, solo che l'ho espresso male... se fai un impianto TT (quindi con differenziale, masse a terra, ecc) va collegato, se fai un IT, invece, no...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[12] Re: gruppi elettrogeni

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 19 set 2011, 16:04

Si, ma se fai un impianto IT hai altri problemi come il controllo dell'isolamento. Come dicevo nel precedente post, per impianti poco estesi (per evitare correnti capacitive verso terra) puoi utilizzare la separazione elettrica, non devi fare l'impianto di terra e utilizzare i differenziali.
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[13] Re: gruppi elettrogeni

Messaggioda Foto Utenteguzz » 19 set 2011, 16:06

ma separazione elettrica e impianto IT non è la stessa cosa?
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

1
voti

[14] Re: gruppi elettrogeni

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 19 set 2011, 19:58

No, sono due cose diverse; il sistema IT non ha nessun punto del sistema elettrico a terra (a differenza del TN che ha, normalmente, il centro stella della bassa tensione a terra) e le masse degli utilizzatori sono collegate al sistema disperdente; non è richiesta l'interruzione dell'alimentazione al primo guasto (a meno che la tensione sulle masse sia inferiore a 50V negli ambienti ordinari) ma è richiesto un sistema di controllo dello stato dell'isolamento che segnali il primo guasto. Per la separazione elettrica non è richiesto (anzi è vietato) il dispersore; le masse sono collegate tra loro in equipotenziale MA NON A TERRA e il prodotto della tensione per la lunghezza del circuito non deve essere superiore a 100.000.
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[15] Re: gruppi elettrogeni

Messaggioda Foto Utenteguzz » 20 set 2011, 0:06

an ok... a scuola non me lo avevano insegnato questo tipo di impianto, oppure non me lo ricordavo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[16] Re: gruppi elettrogeni

Messaggioda Foto UtenteGIORGIOPAGA » 7 ott 2011, 13:58

Buongiorno a tutti,
premetto che sono completamente ignorante in materia.
ho il seguente quesito da provi:
devo mettere un gruppo elettrogeno su un carrello e utilizzarlo con un'elettropompa da 1.5kw e 1 o 2 faretti alogeni da 500W.
Vorrei evitare di mettere ogni volta la palina di terra (anche perché a volte non è possibile)
Siamo un gruppo di protezione civile e il posto cambia ogni volta.
operiamo con condizioni di maltempo e con acqua intorno (allagamenti)
Come devo fare per evitare la massa a terra? esattamente come deve essere l'impianto e composto da quali componenti? potete suggerirmi esempi di quadretti, prolunge e altro presenti in commercio adatti allo scopo?

Grazie per l'attenzione fin da ora.
Avatar utente
Foto UtenteGIORGIOPAGA
0 1
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 7 ott 2011, 13:45

0
voti

[17] Re: gruppi elettrogeni

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 7 ott 2011, 14:28

Come è stato detto precedentemente, se il circuito è poco esteso (nel senso di non avere prolunghe chilometriche) la protezione per separazione elettrica ti permette di non dovere piantare la palina. Le eventuali masse vanno collegate tra loro in equipotenziale (ma non a terra).
Per limitare il rischio di guasti a terra del circuito separato si deve porre particolare attenzione all'isolamento verso terra, soprattutto per quanto riguarda i cavi flessibili volanti, che devono avere le caratteristiche adeguate alla posa mobile (cavi tipo HO7RNF o similari) e le eventuali cassette di derivazione con adeguato grado di protezione specialmente alla penetrazione di liquidi (IP 65).
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[18] Re: gruppi elettrogeni

Messaggioda Foto Utenteazocchi » 7 ott 2011, 14:50

marco61 ha scritto:Come è stato detto precedentemente, se il circuito è poco esteso (nel senso di non avere prolunghe chilometriche) la protezione per separazione elettrica ti permette di non dovere piantare la palina. Le eventuali masse vanno collegate tra loro in equipotenziale (ma non a terra).
Per limitare il rischio di guasti a terra del circuito separato si deve porre particolare attenzione all'isolamento verso terra, soprattutto per quanto riguarda i cavi flessibili volanti, che devono avere le caratteristiche adeguate alla posa mobile (cavi tipo HO7RNF o similari) e le eventuali cassette di derivazione con adeguato grado di protezione specialmente alla penetrazione di liquidi (IP 65).


Si ma per separazione elettrica non si utilizzano TR con separatore metallico collegato a terra??
Avatar utente
Foto Utenteazocchi
86 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 185
Iscritto il: 29 set 2011, 15:03

0
voti

[19] Re: gruppi elettrogeni

Messaggioda Foto UtenteGIORGIOPAGA » 7 ott 2011, 14:53

Perfetto, ma tu parli come a uno che ne sa.. :D
in soldoni cosa faccio? parto dal GE attancando alla sua spina un quadretto qualsisi tipo quelli di cantiere con interruttore differenziale e diciamo 50mt di cavo, alla spine di questo quadretto attacco elettropompa e faretto, non metto la palina e sono a posto?
Avatar utente
Foto UtenteGIORGIOPAGA
0 1
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 7 ott 2011, 13:45

0
voti

[20] Re: gruppi elettrogeni

Messaggioda Foto Utenteguzz » 7 ott 2011, 19:34

se usi spine e quadretto a IP65 e cavo non esageratamente lungo si... almeno credo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)