Corrente di guasto a terra linea MT neutro isolato

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] Corrente di guasto a terra linea MT neutro isolato

Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 21 set 2011, 21:01

Ig=\frac{j3\omega C\cdot Et}{1+j3\omega C\cdot Rg}
Riesci a spiegarmi questa relazione? perché c'è un 3 se le capacità sono due in tutto?
Ultima modifica di Foto UtenteStellaTriangolo il 21 set 2011, 21:50, modificato 2 volte in totale.
Avatar utente
Foto UtenteStellaTriangolo
23 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 112
Iscritto il: 9 mar 2011, 19:33

0
voti

[2] Re: Corrente di guasto a terra linea MT neutro isolato

Messaggioda Foto Utenteasdf » 21 set 2011, 21:09

Al di là del fatto che non hai esplicitato la tua richiesta ma hai solo postato il circuito, ho ripostato lo schema in modo che sia più chiaro:

Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 21 set 2011, 21:12, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4762
Iscritto il: 11 apr 2010, 9:19

0
voti

[3] Re: Corrente di guasto a terra linea MT neutro isolato

Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 21 set 2011, 21:12

Non riesco a inserire le formule con latex come devo fare?
Avatar utente
Foto UtenteStellaTriangolo
23 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 112
Iscritto il: 9 mar 2011, 19:33

0
voti

[4] Re: Corrente di guasto a terra linea MT neutro isolato

Messaggioda Foto Utenteasdf » 21 set 2011, 21:14

Questo è un editor esterno:

http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php

Scrivi lì sopra le tue formule o espressioni varie, poi copi ed incolli qui nel messaggio sul forum, selezioni ciò che hai copiato ed incollato e clicchi su fcd presente nella barra sovrastante al riquadro in cui scrivi il messaggio.
Avatar utente
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4762
Iscritto il: 11 apr 2010, 9:19

0
voti

[5] Re: Corrente di guasto a terra linea MT neutro isolato

Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 21 set 2011, 21:31

ma perché mi ecsce una schermata bianca?
Avatar utente
Foto UtenteStellaTriangolo
23 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 112
Iscritto il: 9 mar 2011, 19:33

0
voti

[6] Re: Corrente di guasto a terra linea MT neutro isolato

Messaggioda Foto Utenteasdf » 21 set 2011, 21:33

dove ti esce? quando apri l'editor? se ti esce quando apri l'editor devi aspettare che la pagina si carichi.
diversamente non so dirti dove possa uscire una pagina bianca.
Avatar utente
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4762
Iscritto il: 11 apr 2010, 9:19

0
voti

[7] Re: Corrente di guasto a terra linea MT neutro isolato

Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 21 set 2011, 21:39

Quando copio e incollo e seleziono fcd, nell' anteprima del messaggio mi esce una quadrato bianco al posto della formula
Avatar utente
Foto UtenteStellaTriangolo
23 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 112
Iscritto il: 9 mar 2011, 19:33

0
voti

[8] Re: Corrente di guasto a terra linea MT neutro isolato

Messaggioda Foto Utenteasdf » 21 set 2011, 21:48

Perdonami! Sono fuso! :(
Devi premere TEX non fcd.

Perdonami :oops: :oops:
Avatar utente
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4762
Iscritto il: 11 apr 2010, 9:19

0
voti

[9] Re: Corrente di guasto a terra linea MT neutro isolato

Messaggioda Foto Utentelillo » 22 set 2011, 10:12

premetto che non sono la persona più idonea per risponderti ma quel tre non dipende sicuramente dal numero dei condensatori. nella formula de te scritta:
Ig=\frac{j3\omega C\cdot Et}{1+j3\omega C\cdot Rg}
prova a mettere in evidenza j\omega C, sia a numeratore sia a denominatore:
Ig=\frac{j\omega C}{j\omega C}\frac{3Et}{\frac{1}{j\omega C}+3Rg}=\frac{3Et}{Z_c+3Rg}
questa formula già dovrebbe assomigliare di più a un guasto di una fase a terra tramite impedenza di guasto,
anche se qui più che un impedenza di guasto sembra una resistenza di guasto.
comunque aspetta qualcuno più preparato.
O_/
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[10] Re: Corrente di guasto a terra linea MT neutro isolato

Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 22 set 2011, 17:14

il fatto è che se io osservo quel circuito e mi calcolo la corrente di guasto ottengo una relazione identica a quella solo col 2 al posto del 3
Avatar utente
Foto UtenteStellaTriangolo
23 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 112
Iscritto il: 9 mar 2011, 19:33