Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dicitura cavi elettrici.

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Dicitura cavi elettrici.

Messaggioda Foto UtenteBugo » 15 ott 2011, 18:50

Salve a tutti. Mi sto avvicinando all'impiantistica elettrica, però mi sono trovato in difficoltà nel leggere la composizione di una linea.
Ho letto su uno schema elettrico una linea in cavo unipolare 3x1x35+N16mmq.
Non capisco cosa rappresenta il x1 e N16. immagino sia una scemata, però se qualcuno mi risponde mi farebbe un piacere. Grazie.
Avatar utente
Foto UtenteBugo
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43

0
voti

[2] Re: Dicitura cavi elettrici.

Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 ott 2011, 18:54

non vorrei sbagliarmi, ma 3x1 significa tre conduttori unipolari ed N16 che il neutro è da 16mmq

quindi ci sono 3 conduttori da 35mmq per le fasi e il neutro da 16mmq
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[3] Re: Dicitura cavi elettrici.

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 15 ott 2011, 19:02

Direi che di solito si scrive anche 3x(1x35)+N16mmq, così si vede meglio che ci sono 3 cavi unipolari da 35mmq. Il neutro è da 16mmq. A volte è riportata anche la sezione del conduttore PE.
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[4] Re: Dicitura cavi elettrici.

Messaggioda Foto UtenteBugo » 15 ott 2011, 19:09

ah ok! quindi è una linea composta da 4 cavi: 3 di fase da 35mmq e il neutro da 16mmq. Giusto?
Avatar utente
Foto UtenteBugo
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43

0
voti

[5] Re: Dicitura cavi elettrici.

Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 ott 2011, 19:15

guzz ha scritto:quindi ci sono 3 conduttori da 35mmq per le fasi e il neutro da 16mmq
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[6] Re: Dicitura cavi elettrici.

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 ott 2011, 19:25

Per i circuiti quadripolari, è contemplata la possibilità (in determinate circostanze e tenendo conto di opportune considerazioni) di ridurre la sezione del neutro rispetto alle fasi.
Generalmente per conduttori in Cu, per sezioni di fase (S) superiori a 16 mm^{2} è possibile utilizzare per il neutro una sezione pari a S/2, mantenendo comunque un minimo di 16 mm^{2}.
Nel tuo caso S_{F}= 35 mm^{2} e S_{N}=\frac{35}{2}=17,5\Rightarrow 16 mm^{2} poiché si considera la sezione commerciale più vicina.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: Dicitura cavi elettrici.

Messaggioda Foto UtenteBugo » 15 ott 2011, 19:28

Perfetto, mi siete stati di aiuto! grazie a tutti per le risposte.
Avatar utente
Foto UtenteBugo
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti