[1] Coordinamento impianto di terra e protezione differenziali

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 24 mag 2007, 16:59

In un impianto si ha la protezione del montante dal contatore al quadro generale con un magnetotermico-differenziale (0,5A/SEL).
nel quadro generale tutte le linee sono protette con una serie di differenziali con Idn=0,03A IST.
Essendo un centro estetico abbronzatura la tensione limite è 25V.
per calcolare la resistenza di terra massima ammissibile devo tener conto della corrente del differenziale generale o della corrente dei differenziali nel quadro generale???
questo perché misurando col metodo loop test ho misurato 225 ohm che mi sembrano davvero tanti... non vorrei che il cavo di terra da 16 mmq non sia stato collegato all'impianto di terra dell'intero condominio...
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utente6367 » 24 mag 2007, 17:10

Del differenziale che è destinato ad effettuare la protezione dai contatti indiretti. Direi quello a monte.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[3]

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 mag 2007, 17:23

La verifica del coordinamento deve essere fatta con l'interruttore differenziale di Id maggiore presente sull'impianto, nel tuo caso quello da 0,5A. Quindi se 25V/0,5 = 50 Ohm, co, i 225 Ohm non risulti coordinato. Pertanto verifica ovviamente se il PE è collegato al collettore condominiale. Se fosse collegato correttamente e quindi il valore rimane quello, può essere che il neutro del trafo Enel non sia messo correttamente a terra, per cui ti conviene misurare il reale valore della resistenza di terra con il metodo volt-amperometrico e coordinarti con questo. Se anche questo risultasse alto, hai solo due soluzioni:
- abbassare la resistenza di terra, o
- abbassare l'Id del differenziale.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4]

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 24 mag 2007, 17:36

Mike ha scritto:La verifica del coordinamento deve essere fatta con l'interruttore differenziale di Id maggiore presente sull'impianto, nel tuo caso quello da 0,5A. Quindi se 25V/0,5 = 50 Ohm, co, i 225 Ohm non risulti coordinato. Pertanto verifica ovviamente se il PE è collegato al collettore condominiale. Se fosse collegato correttamente e quindi il valore rimane quello, può essere che il neutro del trafo Enel non sia messo correttamente a terra, per cui ti conviene misurare il reale valore della resistenza di terra con il metodo volt-amperometrico e coordinarti con questo. Se anche questo risultasse alto, hai solo due soluzioni:
- abbassare la resistenza di terra, o
- abbassare l'Id del differenziale.



Come si esegue la prova col metodo volt-amperometrico?? E' il metodo che si usa per la misura di terra in presenza di cabine di bassa??


Volevo specificare che il mio quadro generale è in pVC quindi se la linea è in doppio isolamento il differenziale a monte non servirebbe nemmeno, quindi potrei consideare solo i differenziali a valle da 0,03A,, giusto???
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[5]

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 mag 2007, 17:51

boobie80 ha scritto:
Come si esegue la prova col metodo volt-amperometrico?? E' il metodo che si usa per la misura di terra in presenza di cabine di bassa??


Cabine di Media casomai...


boobie80 ha scritto:
Volevo specificare che il mio quadro generale è in pVC quindi se la linea è in doppio isolamento il differenziale a monte non servirebbe nemmeno, quindi potrei consideare solo i differenziali a valle da 0,03A,, giusto???


E allora dillo prima no? :D
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Coordinamento impianto di terra e protezione differenzia

Messaggioda Foto UtenteVing85 » 31 lug 2012, 9:55

Scusa ma in caso di cabine quindi presumo sistma TN non bisogna calcora l'impedenza dell'anello di guasto e verificare il coordinamento dei differenziali con i tempi di interruzione?

Ma in un sistema di questo tipo la protezione differenziale garantisce una maggiore sicurezza?
Avatar utente
Foto UtenteVing85
15 1 3
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 26 apr 2012, 8:31
Località: Catanzaro (CZ)

0
voti

[7] Re: Coordinamento impianto di terra e protezione differenzia

Messaggioda Foto Utente6367 » 31 lug 2012, 11:00

ma in caso di cabine quindi presumo sistma TN


Non ho capito da dove viene questa presunzione.


verificare il coordinamento dei differenziali con i tempi di interruzione?


In un sistema TN, di fatto, non è necessaria alcuna verifica usando i differenziali. Anzi, se guardiamo ai tempi, non è necessaria nemmeno in TT usando differenziali generici o selettivi.


in un sistema di questo tipo la protezione differenziale garantisce una maggiore sicurezza?


Protegge anche in caso di guasti non franchi, quindi dà una certa protezione dai rischi di incendio.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[8] Re: Coordinamento impianto di terra e protezione differenzia

Messaggioda Foto UtenteVing85 » 31 lug 2012, 12:22

Non è una presunzione hai ragione poteva anche esserci una terra locale e trasformare il tutto come sistema TT a valle della cabina MT/BT...?

Ma come si verificano i tempi di interruzione dei differenziali esiste uno strumento?? come li controllo
Avatar utente
Foto UtenteVing85
15 1 3
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 26 apr 2012, 8:31
Località: Catanzaro (CZ)

0
voti

[9] Re: Coordinamento impianto di terra e protezione differenzia

Messaggioda Foto Utente6367 » 31 lug 2012, 13:10

Non è una presunzione hai ragione poteva anche esserci una terra locale e trasformare il tutto come sistema TT


Ciò che fa la differenza fra TT e TN non è la presenza di una terra locale, questa può esserci anche nel TN (e in alcuni paesi è obbligatoria), ma il fatto che le masse siano collegate al generatore in cabina.


esiste uno strumento??


Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[10] Re: Coordinamento impianto di terra e protezione differenzia

Messaggioda Foto UtenteVing85 » 31 lug 2012, 13:31

Quale strumento hai un riferimento di marca e modello.... ed eventuale metodo di misura per coordinare le protezioni differenziali?