Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

prove di laboratorio per det. reattanze (blondel)

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] prove di laboratorio per det. reattanze (blondel)

Messaggioda Foto Utentesefiroths76 » 26 apr 2007, 8:51

Desidererei sapere le prove di laboratorio che occorre fare per determinare le varie reattanze che compaiono nelle trattazioni di Blondel e Arnold Blondel nelle macchine sincrone,
Grazie
Avatar utente
Foto Utentesefiroths76
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 15 apr 2007, 10:30

0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utenteoscillatore » 28 apr 2007, 10:58

X quello che ne so, la reattanza sincrona d'asse diretto Xd può essere ricavata da una prova in cortocirc in regime permanente, perche il corto è una condizione di carico praticamente reattivo (Xs>>R) la reazione è smagnetizzante ed agisce di fatto lungo l asse diretto.
La misura delle reattanze di asse quadradura richiede la prova di scorrimento.
Magari vedo di informarmi di piu in merito e ti faccio sapere...ciao
Avatar utente
Foto Utenteoscillatore
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 25 gen 2006, 22:54
Località: Na

0
voti

[3]

Messaggioda Foto Utentesefiroths76 » 9 mag 2007, 7:45

grazie sarebbe molto apprezzato
Avatar utente
Foto Utentesefiroths76
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 15 apr 2007, 10:30

0
voti

[4]

Messaggioda Foto Utenteoscillatore » 25 mag 2007, 21:40

Ok scusa x il ritardo...
Allora continuando il discorso di cui sopra, nella prova di scorrimento (slope test), la macchina è messa in rotazione ad un avelocità leggermente diversa da quella sincrona, con l'avvolgimento di eccitazione aperto, e con tensioni simmetriche polifasi del corretto senso ciclico applicate ai morsetti di armatura. In tali condizioni l'onda di f.m.m. di armatura scorre leggermente rispetto ai poli di rotore a velocità di scorrimento. Vengono registrati gli oscillogrammi della corrente di armatura, della tensione applicata ai morsetti di armatura, e della tensione indotta nell'avvolgimento di eccitazione aperto.
Quando l'onda di f.m.m. di armatura è allineata con l'asse (diretto) dei poli, l'impedenza della macchina è pari al valore di asse diretto. Dopo un quarto di ciclo di scorrimento, l onda di f.m.m. di armatura è allineata con l'asse q, e l'impedenza è pari al valore di asse in quadratura. Se la resistenza di armatura è trascurabile, la reattanza sincrona di asse diretto è uguale al massimo rapporto tra la tensione di fase applicata all'armatura e la corrente di fase di armatura, che si verifica nell'istante in cui la f.e.m. indotta nell'avvolgimento di campo è zero. La reattanza sincrona d'asse quadratura è il valore minimo di questo rapporto, e si verifica quando la f.e.m. indotta nell'avvolgimento di campo è massima.
Te Capì?
Avatar utente
Foto Utenteoscillatore
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 25 gen 2006, 22:54
Località: Na


Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea