Un motore elettrico trifase alimentato a 6kV assorbe una potenza di 2.5 MW. Quale è la corrente assorbita dal motore elettrico!?
Graie a tutti e seguiranno altre domande stupide....perdonatemi.....
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
. Se non conosci i simboli usati, puoi fare uno sforzo con google. E' molto importante che tu capisca l'importanza del fattore di potenza
, e del rendimento
. In linea di massima: se il dato di potenza P è riferito al carico, il rendimento del motore ed eventualmente del cinematismo intermedio è importante e deve comparire in formula, se invece il dato P fosse riferito ai dati di targa del motore, non deve più comparire in formula.

che non ci hai detto. Comunque ipotizzando un valore verosimile per questo parametro pari a 0.8 si può ottenere in prima approssimazione un valore di circa 300A infatti ricavando la formuletta inversa si ottiene che 
lectroYouEra proprio cio' che cercavo e non ricordavo
Sono parti di esercizi di esame!