Non ci sono effetti che tengano : queste solo linee BT semplicemente SOTTODIMENSIONATE !!
(da parte del distributore)
Che poi sono anche alimentate da un banalissimo trasformatore a palo.
Ricordo che le cabine ENEL locali (cioè MT/Bt) non hanno alcun sistema automatico di regolazione della tensione (almeno tutte quelle che ho visto io).
La regolazione della tensione deriva solo dalla Cabina Primaria (AT/MT).
I problemi di una zona/linea Bt, quindi, sono localizzati e circoscritti dove abbiamo la linea sottodimensionate/sovraccaricata.
E' solo questione di spendere o meno soldi per potenziare le linee di distribuzione Bt.