[1] Reattanza subtransitoria

Messaggioda Foto Utentepot » 12 nov 2011, 19:48

Sto svolgendo esercizi per il calcolo delle correnti di guasto trifase. Per tale calcolo sto determinando la rete alla sequenza diretta e riportando le grandezze in valori in p.u.

Non riesco a trovare il valore della reattanza dirette subtransitoria del generatore Pn = 4*660 MVA, Vn=20 kV

io ho scelto come valori base la potenza 660MVA e la tensione 20KV e per trovare la reattanza divido la tensione base al quadrato con la potenza base ma il risultato non esce dove sbaglio??
Avatar utente
Foto Utentepot
16 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 3 ott 2011, 17:06

1
voti

[2] Re: Reattanza subtransitoria

Messaggioda Foto Utentefpalone » 12 nov 2011, 20:35

Salve pot,
dividendo il quadrato della tensione nominale macchina per la potenza nominale della macchina base si ottiene l'impedenza base della macchina, non la subtransitoria. Per ottenere l'impedenza subtransitoria in \Omega della macchina devi moltiplicare il valore dell'impedenza base per l' impedenza subtransitoria in p.u. :
Z"_d [\Omega]=z"_d [p.u.] \cdot Z_{base} [\Omega]
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[3] Re: Reattanza subtransitoria

Messaggioda Foto Utentepot » 12 nov 2011, 20:49

Ma non ho il valore dell'impedenza subtransitoria in p.u.
Avatar utente
Foto Utentepot
16 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 3 ott 2011, 17:06

0
voti

[4] Re: Reattanza subtransitoria

Messaggioda Foto Utentedelgrosso » 12 nov 2011, 20:54

Salve pot,

Per quello che ne so io la reattanza subtransitoria è data dal costruttore
Avatar utente
Foto Utentedelgrosso
63 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 16 giu 2010, 0:28

0
voti

[5] Re: Reattanza subtransitoria

Messaggioda Foto Utentefpalone » 13 nov 2011, 1:00

Se non hai il valore in p.u. non puoi assegnare un valore alla reattanza subtransitoria in Ohm. Puoi riportare il testo dell'esercizio?
Ad ogni modo non sbaglieresti di molto assegnando ad un gruppo unificato ENEL da 660 MW il 15% di reattanza subtransitoria.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[6] Re: Reattanza subtransitoria

Messaggioda Foto Utentepot » 14 nov 2011, 15:42

Come faccio ad inserire il disegno con fidacad?

In questo modo pubblico l esercizio
Avatar utente
Foto Utentepot
16 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 3 ott 2011, 17:06

0
voti

[7] Re: Reattanza subtransitoria

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 nov 2011, 16:05

"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)