Sto svolgendo esercizi per il calcolo delle correnti di guasto trifase. Per tale calcolo sto determinando la rete alla sequenza diretta e riportando le grandezze in valori in p.u.
Non riesco a trovare il valore della reattanza dirette subtransitoria del generatore Pn = 4*660 MVA, Vn=20 kV
io ho scelto come valori base la potenza 660MVA e la tensione 20KV e per trovare la reattanza divido la tensione base al quadrato con la potenza base ma il risultato non esce dove sbaglio??
Reattanza subtransitoria
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Salve pot,
dividendo il quadrato della tensione nominale macchina per la potenza nominale della macchina base si ottiene l'impedenza base della macchina, non la subtransitoria. Per ottenere l'impedenza subtransitoria in
della macchina devi moltiplicare il valore dell'impedenza base per l' impedenza subtransitoria in p.u. :
![Z"_d [\Omega]=z"_d [p.u.] \cdot Z_{base} [\Omega] Z"_d [\Omega]=z"_d [p.u.] \cdot Z_{base} [\Omega]](/forum/latexrender/pictures/9efe7e1cfbc9631ea76168c76c2b7725.png)
dividendo il quadrato della tensione nominale macchina per la potenza nominale della macchina base si ottiene l'impedenza base della macchina, non la subtransitoria. Per ottenere l'impedenza subtransitoria in
della macchina devi moltiplicare il valore dell'impedenza base per l' impedenza subtransitoria in p.u. :![Z"_d [\Omega]=z"_d [p.u.] \cdot Z_{base} [\Omega] Z"_d [\Omega]=z"_d [p.u.] \cdot Z_{base} [\Omega]](/forum/latexrender/pictures/9efe7e1cfbc9631ea76168c76c2b7725.png)
0
voti
Se non hai il valore in p.u. non puoi assegnare un valore alla reattanza subtransitoria in Ohm. Puoi riportare il testo dell'esercizio?
Ad ogni modo non sbaglieresti di molto assegnando ad un gruppo unificato ENEL da 660 MW il 15% di reattanza subtransitoria.
Ad ogni modo non sbaglieresti di molto assegnando ad un gruppo unificato ENEL da 660 MW il 15% di reattanza subtransitoria.
0
voti
Dai un occhio qui
http://www.electroyou.it/donj/wiki/guid ... _elettrici
http://www.electroyou.it/donj/wiki/guid ... _elettrici
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)