[1] Resistenza di terra distributore

Messaggioda Foto Utenteperrico » 1 dic 2011, 21:56

Salve a tutti,

sto facendo delle verifiche su dei quadri esistenti utilizzando Ampere Professional di Electrographics.

Gli impianti sono tutti in sistemi di tipo TT con arrivo ENEL. Mi sapreste indicare un valore medio di resistenza di terra dell'ENEL, dato che AMPERE non riesce a calcolare i valori delle correnti guasto Fase-Terra sul mio impianto poiché gli manca il valore della resistenza di terra del distributore. A me sembra strano perché, il guasto a terra rimane nel mio impianto non si va a ripercuotere sul LATO ENEL poiché le due terre sono separate. Ho chiamato all'assistenza del programma e mi hanno riferito che senza il valore del distributore AMPERE non riesce a chiudere l'anello di guasto a terra. Comunque i valori di resistenza di terra degli impianti li ho perché sono stati misurati di recente. Grazie a chi voglia darmi una mano

Saluti

Paolo
Avatar utente
Foto Utenteperrico
0 3
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 10 set 2010, 0:19

0
voti

[2] Re: RESISTENZA DI TERRA DISTRIBUTORE

Messaggioda Foto Utentekeller83 » 1 dic 2011, 22:17

Nei sistemi TT quando avviene un guasto a terra la corrente esegue il percorso indicato in figura, e come vedi attraversa anche l'impianto di terra della cabina ENEL (l'impianto del distributore).
Comunque il valore della resistenza di terra dell'impianto distributore è molto più piccolo della resistenza di terra dell'impianto utente.
Immagine
Io quando devo dimensionare verificare il coordinamento tra il differenziale e la resistenza di terra consideropari a 0 il valore della resistenza di terra della cabina ENEL.
Avatar utente
Foto Utentekeller83
0 1 3
 
Messaggi: 46
Iscritto il: 2 nov 2005, 12:17
Località: Orzinuovi (BS) e Conversano (BA)

1
voti

[3] Re: RESISTENZA DI TERRA DISTRIBUTORE

Messaggioda Foto Utente6367 » 1 dic 2011, 22:39

Il valore medio non lo so.

La futura norma CEI 0-21 fisserà in 170 Ohm il valore massimo.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[4] Re: RESISTENZA DI TERRA DISTRIBUTORE

Messaggioda Foto Utenteguzz » 1 dic 2011, 22:45

170 Ohm? più alta di quella di un normale impianto di terra con una palina?
non è una esagerazione?
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[5] Re: RESISTENZA DI TERRA DISTRIBUTORE

Messaggioda Foto Utenteperrico » 1 dic 2011, 22:46

thanks allora imposto 170 come valore massimo da parte dell'ente distributore


Edit e_d: Non sono gradite le abbreviazioni.
Avatar utente
Foto Utenteperrico
0 3
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 10 set 2010, 0:19

0
voti

[6] Re: RESISTENZA DI TERRA DISTRIBUTORE

Messaggioda Foto Utenteguzz » 1 dic 2011, 23:43

ma è assurdo che tu metta 170, quando magari è 0.1...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[7] Re: RESISTENZA DI TERRA DISTRIBUTORE

Messaggioda Foto Utente6367 » 1 dic 2011, 23:47

170 Ohm? più alta di quella di un normale impianto di terra con una palina?
non è una esagerazione?


Be', è un valore massimo.
Sino ad oggi non è fissato alcun massimo.....
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[8] Re: Resistenza di terra distributore

Messaggioda Foto Utenteguzz » 2 dic 2011, 0:05

an ok... ora ho capito...
praticamente hanno preso un valore che sono sicuri di non superare mai, in maniera che l'ENEl sia sempre dentro la norma...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[9] Re: Resistenza di terra distributore

Messaggioda Foto Utente6367 » 2 dic 2011, 0:08

praticamente hanno preso un valore che sono sicuri di non superare mai


Sì ma non solo.
E' il valore che - guarda caso - garantisce l'apertura di un interruttore differenziale con Idn sino a 1 A.
Ovviamente coordinato con la resistenza di terra dell'utente come da formula nota.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[10] Re: Resistenza di terra distributore

Messaggioda Foto Utenteguzz » 2 dic 2011, 0:11

resistenza di neutro dell'utente?