Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 18 dic 2011, 20:51

Mi è sorto un dubbio riguardante la possibilità di alimentare un quadro distante 600m dal contatore, questa nuova realizzazione si aggiunge ad una rete esistente.
Se realizzo la linea in trifase ovviamente risparmio rispetto alla monofase, il problema sta nel fatto che a valle non ho (per il momento) carichi trifase, per cui mi chiedo:

1)forse è il caso di installare all'arrivo un trasformatore tri-monofase per non squilibrare la rete (passatemi il termine)

2)quanto costa questa eventuale soluzione

Spero di essere stato chiaro.
Grazie
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

1
voti

[2] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase

Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 18 dic 2011, 21:14

Avatar utente
Foto UtenteLele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1288
Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
Località: Modena

0
voti

[3] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase

Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 dic 2011, 11:50

La tecnologia trifase garantisce maggiore flessibilità dell'impianto, in termini di correnti di linea minori a pari potenza installata rispetto alla canonica tecnica BT in monofase, derivata dal sistema trifase di rete Enel.
L'inconveniente, nella derivazione della subordinata monofase, sta nel fatto che a 230VAC, la corrente di linea è maggiore a parità di potenza, quindi, se l'impianto trifase lavora in derivazione con carichi prettamente monofase a 230VAC, le correnti di linea sulla trifase 3F+N saranno rilevanti, e satureranno con maggiore facilità la portata del cavo come Iz e Ib, e ovviamente, il misuratore, attuerà l'interruzione totale della alimentazione al colmo della portata in A anche x singolo sezionamento ....
ES: soluzione standard:----
Quadripolare 3F+N alimentato da fornitura 6 kW+10%/6.6 kW toali...
Se su una singola fase, assorbi 2Kw il sezionatore sarà attuato dalla bobina di sgancio attuata dal micro-controllore dell'unità di misura.

DI solito, nelle utenze residenziali in BT di pregio, o di grandi dimensioni, con grandi potenze di fornitura richieste, è favorevole l'installazione del sistema trifase, poiché, così si possono installare carichi trifase, quali: elettropompa acqua, autoclave, condizionamento centralizzato, grossi motori elettrici, grill elettrici x barbecue, sauna, etc etc....il tostapane, in 230VAC monofase!! scherzo!!!

In monofase a 230VAC, una utenza in BT da 10 kW ( 10+10%=11Kw), pone correnti da 53A.....non sono poche x un impianto in BT da cablare ....

Spero di essere stato chiaro....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[4] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase

Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 dic 2011, 12:57

Se si costruisce una linea trifase per un carico monofase la sezione è identica a quella di una linea monofase.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[5] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase

Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 dic 2011, 14:01

Il trasformatore Scott permette grossolanamente di recuperare parte della potenza nominale della linea di trasporto, rendendola disponibile ad un carico monofase. Per il vero non si raggiunge la potenza nominale della linea, come potenza utile, perché la correntedella colonna centrale del trasformatore è più alta delle restanti due colonne lateriali. Questo trasformatore è più adatto se i carichi monofase fossere due; tantè che si chiama anche trasformatore trifase/bifase.

Il suo uso ha senso solo se il carico monofase ha una potenza superiore a quella trasportabile da una singola fase della linea. Se invece i singoli carichi monofase non superano la potenza monofase della linea, si possono collegare in modo distributo, e nessun problema si pone.

Il costo del trasformatore è relativamente basso, ma come dicvevo non è convertibile tutta l'energia in monofase, quindi, tanto vale rivalutare la sezione della linea trifase per trasportare la corrente utile, anche se 600 m sono davvero tanti in B.T.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[6] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase

Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 dic 2011, 14:35

admin ha scritto:Se si costruisce una linea trifase per un carico monofase la sezione è identica a quella di una linea monofase.


In relazione al pensiero che ho espresso, intendevo rappresentare il vantaggio del carico in configurazione trifase 400VAC rispetto alla configurazione antagonista del tipo 230VAC...nel senso che, un apparecchio, esempio un modulo di condizionamento centralizzato da applicare in abitazione residenziale di lusso, il modulo in oggetto si può assorbire una corrente minore rispetto a parità di potenza erogata in kW/Kfrigorie, o potenza elettrica assorbita....era questo il senso del mio scritto......scegliere un' unità elettrica trifase garantisce determinati vantaggi in termini di corrente di linea a parità di potenza utile....

Il sistema trifase, è più flessibile anche come cablaggio...è meglio gestire 4 conduttori da 25 mm2 al posto di un di due conduttori da 70mm2....entro canalizzazioni in ambito residenziale....
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 19 dic 2011, 14:38, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Corretta la citazione. Si fa usando [quote="nomeutente"]Citazione[/quote]
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[7] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase

Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 dic 2011, 14:42

Nel caso di realizzazioni residenziali di lusso, mi pare la soluzione miglior in caso di installazione di grossi gruppi di condizionamento centralizzato, saune, impianti di illuminazione molto estesi e rappresentati da molti corpi illuminanti per giardini o parchi, autoclave....o grossi carichi singoli, che si possono scegliere in configurazione trifase ......

E' chiaro che, la soluzione di fornitura trifase ha dei costi maggiori in termini di canone fisso e costo al kWh...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[8] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 19 dic 2011, 18:57

candy ha scritto:...
Il costo del trasformatore è relativamente basso, ma come dicvevo non è convertibile tutta l'energia in monofase, quindi, tanto vale rivalutare la sezione della linea trifase per trasportare la corrente utile, anche se 600 m sono davvero tanti in B.T.

Al momento bisogna alimentare solo una pompa da 6 kW/monofase, posta nel locale tecnico, per questo ho pensato alla soluzione del trasformatore 3/monofase; facendo una simulazione col programma ho una linea trifase da 16mmq oppure una monofase da 95mmq, considerando i 600m...
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[9] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 19 dic 2011, 20:16

Allora posso utilizzare questo schema:
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[10] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase

Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 dic 2011, 21:20

Sì, direi che si può fare...