[1] Ipotesi distribuzione linee appartamento

Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 dic 2011, 14:04

Esempio di schema d'impianto

Ultima modifica di Foto Utenteattilio il 7 apr 2016, 21:46, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Inseriti codici in schema
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9179
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[2] Re: Ipotesi distribuzione linee appartamento

Messaggioda Foto UtenteLuky » 23 dic 2011, 14:17

A mio parere hai un ottima selettività; l'unica cosa che farei è; o fare un quadretto dedicato in cucina con i MT separati per gli elettrodomestici e le prese del piano di lavoro oppure se non vuoi mettere il quadretto in cucina fai le linee degli elettrodomestici direttamente dal quadro generale con la penalizzazione di dover fare delle linee più lunghe. ciao
Avatar utente
Foto UtenteLuky
573 5 10
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 411
Iscritto il: 8 set 2009, 14:31

0
voti

[3] Re: Ipotesi distribuzione linee appartamento

Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 dic 2011, 14:33

Bocciato il quadretto in cucina ;-)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9179
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: Ipotesi distribuzione linee appartamento

Messaggioda Foto UtenteLuky » 23 dic 2011, 14:47

Dipende da frutti che prendi; può darsi che ti costano di più i bipolari dei MT F+N ad uso domestico. Ovviamente se il quadretto non piace non piace.
Avatar utente
Foto UtenteLuky
573 5 10
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 411
Iscritto il: 8 set 2009, 14:31

0
voti

[5] Re: Ipotesi distribuzione linee appartamento

Messaggioda Foto Utente6367 » 23 dic 2011, 16:54

Molto bene.
L'unica cosa è valutare l'installazione di un SPD, magari in un secondo momento.
Inoltre, a mio avviso, non è essenziale che siano sotto 10 mA le luci del bagno.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[6] Re: Ipotesi distribuzione linee appartamento

Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 dic 2011, 18:05

Purtroppo in merito agli SPD ne so molto meno di quanto vorrei. E' un argomento che ho sempre messo da parte aspettando il momento buono.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9179
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: Ipotesi distribuzione linee appartamento

Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 dic 2011, 13:10

Nel corso del tempo, i costruttori di SPD hanno deliberato , per il tipo II, la soluzione relativa la PE collegato direttamente in tecnica "passante" entro il dispositivo applicato a quadro generale.

Ora, mi chiedo se qualcuno ha mai avuto contezza di un intervento con esito positivo del dispositivo così disposto entro quadro...??? qualcuno ha mai avuto prova di un danno ad impianto elettrico nonostante l'installazione dei dispositivi Spd come previsto dal costruttore....


L'unica cosa che mi lascia perplesso, è che il cavo PE, deve essere spellato per la parte relativa all'inserzione, poi serrato con morsetto diretto, che incide la sezione del cavo.


Io personalmente, applico un puntale nudo da 16mm2 aperto sulla sezione del cavo del PE, lo inserisco entro il morsetto passante Spd, e poi, lo stesso cavo, lo proteggo entro il quadro, con una guaina in fibra di vetro, poiché, la scarica in kA della fulminazione indiretta, se ci sarà, passerà proprio entro il quadro Generale.

Io, personalmente, sono + propenso all'isolamento dell'spd entro apposito contenitore, come alcune aziende hanno previsto; ho visto involucri realizzati per gli spd, onde evitare o limitare eventuali effluvi elettrici del dispositivo, forse ci vorrebbe una protezione idonea anche x l'installazione dell'spd entro il quadro.Queste sono le mie considerazioni personali, vorrei anche un vostro parere..
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[8] Re: Ipotesi distribuzione linee appartamento

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 28 dic 2011, 10:53

A prima vista, lo schema mi sembra correttamente concepito, anche se, personalmente, avrei previsto in più un differenziale "generale luci"
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 4 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

2
voti

[9] Re: Ipotesi distribuzione linee appartamento

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 28 dic 2011, 21:12

Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 4 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[10] Re: Ipotesi distribuzione linee appartamento

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 28 dic 2011, 21:24

Io se possibile, non terrei tutte le luci sotto un unico differenziale; si finirebbe in caso di guasto, di rimanere completamente al buio.