Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Protezione motore trifase

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Protezione motore trifase

Messaggioda Foto UtenteMarchino87 » 5 gen 2012, 21:44

Quindi scusate... Dato che non sono molto pratico di motori trifase!
Io da quello (k NO SMS!) che ho capito potrei mettere un termico, avevo pensato a uno con range di azione se non ricordo male che va dai 12A 15A e basta o potrei mettere un termico con un rele termico in abbinamento e un mag tre in curva D ?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 6 gen 2012, 11:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: NO termini SMS
Avatar utente
Foto UtenteMarchino87
10 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 28 set 2011, 20:17

1
voti

[12] Re: Protezione motore trifase

Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 gen 2012, 21:57

Se metti un interruttore salvamotore, esso funge da protezione magnetica (sebbene non proprio paragonabile all' efficacia dei fusibili) e termica, il cui campo di regolazione lo scegli in base alla In del motore così come mi pare tu abbia fatto.

Il relè termico (idoneo per la sola protezione da sovraccarico del motore) non ha contatti di potenza, in sostanza, si usa un suo contatto NC (normalmente chiuso) che viene posto in serie all' alimentazione della bobina del contattore di marcia del motore. In questo caso, la protezione dal cto. cto. va fatta con fusibili a monte.

La soluzione con salvamotore è forse più costosa, ma ti semplifica un po' le cose.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[13] Re: Protezione motore trifase

Messaggioda Foto Utentemir » 6 gen 2012, 11:33

Marchino87 ha scritto:Dovró alimentare un motore elettrico asincrono trifase(il motore una volta acceso resterà funzionante due al massimo tre ore al giorno) il motore ha un assorbimento di 7,5kw che tipo di protezione mi consigliate?

nel caso di un motore asincrono trifase per la potenza di 7,5 kW si ha un'assorbimento di 15,5 A che sarà poi il valore di intensità di corrente di taratura del termico che avrà un range di 14..22 A, a monte i fusibili classe aM di 20 A ed il contattore supporti intensità di correnti I di 40 A.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[14] Re: Protezione motore trifase

Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 6 gen 2012, 11:50

Foto Utentemir come fai a calcolare la corrente assorbita dal motore ? O_/
Avatar utente
Foto Utentemilan1996pato2
851 3 10 13
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1062
Iscritto il: 4 ago 2011, 17:42

0
voti

[15] Re: Protezione motore trifase

Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 gen 2012, 12:04

E' un dato che si trova in tutti i cataloghi nonchè sulla targa stessa del motore.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[16] Re: Protezione motore trifase

Messaggioda Foto Utentemir » 6 gen 2012, 12:15

premesso che ci si può aiutare con delle tabelle , o come ha indicato Foto Utenteattilio dalla targa del motore che è il riferimento per eccellenza in quanto sono dati forniti dal costruttore del motore,nel caso di un motore trifase l'intensità di corrente espressa in A la si può determinare:
I= \frac{P}{1,73\cdot V\cdot cos\varphi \cdot \eta }
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[17] Re: Protezione motore trifase

Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 6 gen 2012, 12:16

ok grazie
Avatar utente
Foto Utentemilan1996pato2
851 3 10 13
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1062
Iscritto il: 4 ago 2011, 17:42

0
voti

[18] Re: Protezione motore trifase

Messaggioda Foto UtenteMarchino87 » 6 gen 2012, 19:57

Grazie mille ragazzi... Penso che alla fine opteró per la soluzione più semplice come dice Attilio :D quella del salva motore senza i fusibili... Vi vorrei chiedere ancora una cosina dato che come penso abbiate capito la mia conoscenza in questi argomenti ( motore assorbimenti e formule) scarseggia un pochettino :? Mi chiedevo se voi mi potreste aiutare, suggerendomi qualche libro per migliorare la mia conoscenza! Ho già acquistato dei volumi che già mi avevate suggerito. ma loro danno per scontato alcune conoscenze basi che purtroppo a me mancano!! Quindi vi chiedo se conoscete qualche libro del tipo scolastico dove spieghino con chiarezza questi argomenti... Spero che si possano chiedere queste informazioni senza fare pubblicità più ad una che ad un'altra casa editrice.
Grazie Marco
Avatar utente
Foto UtenteMarchino87
10 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 28 set 2011, 20:17

3
voti

[19] Re: Protezione motore trifase

Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 7 gen 2012, 11:27

guarda , io per studiare e capire un po' meglio gli impianti elettrici industriali ho preso questo : Impianti elettrici industriali casa editrice : SAN MARCO autore : M.Barezzi . C'è un capitolo di 150 pagine riguardante i motori asincroni trifase, monofase e tutte le formule per ricavare i dati , il costo è di 22,00 €
Avatar utente
Foto Utentemilan1996pato2
851 3 10 13
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1062
Iscritto il: 4 ago 2011, 17:42

0
voti

[20] Re: Protezione motore trifase

Messaggioda Foto UtenteMarchino87 » 7 gen 2012, 21:19

Ok.. Grazie :D :D :D
Avatar utente
Foto UtenteMarchino87
10 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 28 set 2011, 20:17

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti