Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Presa del forno ko

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[31] Re: Presa del forno ko

Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 9 gen 2012, 20:47

essendo ancora vivo ringrazio tutti :ok:
ci tengo a sottolineare che ho sempre lavorato senza tensione (ci mancherebbe..cercavo uno spunto se fosse stata una stupidaggine)..sono così fifone che non monto neanche le lampadine con la corrente accesa..
comunque grazie alla vostra cortesia oggi ho visto che uno dei due interruttori bipolari sopra il piano cottura era in pratica fuso..
l'ho sostituito e adesso il forno e il piezoelettrico del piano cottura si accendono..il fatto è che con i due interruttori in off non si spengono..
grazie ancora se qualcuno vorrà darmi quest'ultimo aiuto :D

Immagine

Uploaded with ImageShack.us
Ultima modifica di Foto Utentestefano1971 il 9 gen 2012, 20:59, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utentestefano1971
63 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 157
Iscritto il: 1 ago 2008, 20:26

0
voti

[32] Re: Presa del forno ko

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 9 gen 2012, 20:52

stefano1971 ha scritto:l'ho sostituito e adesso il forno e il piezoelettrico del piano cottura si accendono..il fatto è che con i due interruttori in off non si spengono..

Abbi pazienza, non si capisce quello che hai fatto... ma anche se uno vuole darti una risposta, deve scervellarsi per avere (almeno) una vaga idea; ma una foto? Un disegnino?
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[33] Re: Presa del forno ko

Messaggioda Foto UtenteVRI » 9 gen 2012, 20:58

stefano1971 ha scritto:il fatto è che con i due interruttori in off non si spengono..

Due interruttori in parallelo?Sono stati montati male...
Hanno per caso scritto sopra una "I" e una "O"?Non sono quegli gli interruttori del forno...
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[34] Re: Presa del forno ko

Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 9 gen 2012, 21:01

scusami..alla terza sono riuscito ad uploadarla..spero sia consentito dal forum..le dimensioni non sono piccolissime..
Avatar utente
Foto Utentestefano1971
63 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 157
Iscritto il: 1 ago 2008, 20:26

0
voti

[35] Re: Presa del forno ko

Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 gen 2012, 21:04

Mi pare che alcuni conduttori hanno i trefoli "torchiati" in modo anomalo....meglio spellare di nuovo, e inserire con trefoli paralleli, anche se brigoso da fare....

X il forno, il nuovo a induzione assorbe meno corrente...??
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[36] Re: Presa del forno ko

Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 9 gen 2012, 21:15

alla fine ho sostituito anche l'altro e sono identici adesso..
provvedo a de-torchiarli..purtroppo i fili, anche se l'impianto ha 4 anni e mezzo sono in condizioni non esaltanti..l'unica cosa che ho fatto per rimontarli subito era dargli un assetto torchiandoli..
può essere che abbia sbagliato a inserire nelle bipolari i fili che vengono da due diverse canaline?
allego foto..
Immagine

Uploaded with ImageShack.us
Avatar utente
Foto Utentestefano1971
63 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 157
Iscritto il: 1 ago 2008, 20:26

0
voti

[37] Re: Presa del forno ko

Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 gen 2012, 21:37

Esprimo un pensiero in merito ai cablaggi delle prese forno, anche se susciterà polemiche e dissensi...

Nelle prese particolarmente esposte in termini di potenza media e di tempo utile di lavoro, preferisco il cavo da 4mm2 applicato a puntale a crimpare da 4mm2, con anima utile lunga; quello da 12mm

Se serrato correttamente entro il morsetto, il nucleo crimpato applicato, resiste meglio alle sollecitazioni termiche indotte dai contatti della presa...ovviamente, serie shuko 16A

Ricordo, che tante prese bipasso 10/16A, ove applicate le classiche stufette elettriche, hanno la vita breve, come insegna l'esperienza pratica.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[38] Re: Presa del forno ko

Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 9 gen 2012, 22:34

VRI ha scritto:
stefano1971 ha scritto:il fatto è che con i due interruttori in off non si spengono..

Due interruttori in parallelo?Sono stati montati male...
Hanno per caso scritto sopra una "I" e una "O"?Non sono quegli gli interruttori del forno...

no niente 'i' e 'o'..
devo quindi invertire di posizione i cavi nero/blu a seconda della canalina di appartenenza?
Avatar utente
Foto Utentestefano1971
63 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 157
Iscritto il: 1 ago 2008, 20:26

0
voti

[39] Re: Presa del forno ko

Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 gen 2012, 22:41

angus ha scritto:ehm... ma il PE?

Probabilmente è solo di passaggio nella scatola dei bipolari, mentre dovrebbe essere distribuito alle relative prese comandate.
Ultima modifica di Foto Utenteattilio il 9 gen 2012, 22:44, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Correggo, sembra che dalla scatola dei bipolari non passi alcun PE
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[40] Re: Presa del forno ko

Messaggioda Foto Utenteangus » 9 gen 2012, 22:45

Si, hai ragione. Leggendo il titolo avevo postato quel dubbio... ma poi guardando bene ho visto che nella foto non c'erano le prese... e ho cancellato subito il post. Sei troppo veloce :mrgreen:
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti