[21] Re: Inserimento interruttore MT e Differenziale

Messaggioda Foto Utentefantasiaelectra » 3 feb 2012, 23:09

L'interruttore generale del centralino prescritto dalla norma, comunque per sicurezza controlla, può essere un interruttore magnetotermico, un interruttore differenziale, un magnetotermico differenziale o un interruttore di manovra ma sezionatore sotto carico, comunque tutti devono essere anche sezionatori.

La norma altresì impone che un differenziale a monte sia selettivito nei confronti dei differenziali a valle.
Avatar utente
Foto Utentefantasiaelectra
0 1
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 3 feb 2012, 22:29

0
voti

[22] Re: Inserimento interruttore MT e Differenziale

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 4 feb 2012, 0:26

6367 ha scritto:L'argomento è trattato nella CEI 23-98 (guida all'uso corretto degli interruttori differenziali).

E' sempre bello sapere che c'è chi ti può dare una dritta, grazie Foto Utente6367
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[23] Re: Inserimento interruttore MT e Differenziale

Messaggioda Foto Utentecippolla02 » 4 feb 2012, 15:14

Grazie a tutti!!!

Un'ultima cosa che non so molto ... e quindi chiederi un consiglio:
Valuta l'installazione di SPD per la protezione contro le sovratensioni.


La casa è in zona urbana in provincia di MI ... quindi non saprei
Avatar utente
Foto Utentecippolla02
20 3
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 26 gen 2012, 23:59

0
voti

[24] Re: Inserimento interruttore MT e Differenziale

Messaggioda Foto Utentefantasiaelectra » 5 feb 2012, 21:20

La casa è in zona urbana in provincia di MI ... quindi non saprei

La Norma CEI 81-3 fornisce il valore di numero di fulmini anno /km2 per tutti i Comuni d’Italia.
Andrebbe fatta un'analisi del rischio secondo la norma IEC 62305... da qui la soluzione da applicare.

L'SPD è in generale utile per le fulminazioni dirette, indirette e dagli effetti delle manovre elettriche del distributore.


Mi ero dimenticato una cosa anche se metti un magnetotermico a monte di altri magnetotermici sarebbe utile, non so se è prescritto, che abbia almeno una selettività ai sovraccarichi in modo che non scattino entrambi.
Per la selettività ai Corticircuiti la cosa è + complicata e penso che non sia molto utilizzata.
Avatar utente
Foto Utentefantasiaelectra
0 1
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 3 feb 2012, 22:29

0
voti

[25] Re: Inserimento interruttore MT e Differenziale

Messaggioda Foto Utente6367 » 6 feb 2012, 0:36

E' sempre bello sapere che c'è chi ti può dare una dritta


L'argomento era stato trattato anche qui.
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=ArtCorso&id=137
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[26] Re: Inserimento interruttore MT e Differenziale

Messaggioda Foto Utentecippolla02 » 7 feb 2012, 0:07

L'argomento era stato trattato anche qui.

Grazie!!!, comunque lo avevo già letto ;-)

L'SPD è in generale utile per le fulminazioni dirette, indirette e dagli effetti delle manovre elettriche del distributore.

In realtà mi piacerebbe capire i CONTRO degli SPD ... e se può dare problemi, ...
Avatar utente
Foto Utentecippolla02
20 3
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 26 gen 2012, 23:59