Premessa:---
1- Le correnti e le tensioni derivate dai carichi di natura hardware -informatico con alimentazione switching, induce una forma d'onda della corrente esclusivamente "non-lineare", con valori medi di assorbimento flottanti, da leggere esclusivamente con metodo "Trms".
2- Le unità di condizionamento, hanno un dato di targa che è la max (o picco massimo) corrente assorbita, che è il massimo consumo quando l'unità esterna deve raggiungere la temperatura impostata dal processore , poi nel mantenimento assorbe una corrente sensibilmente minore....
3-Verificate la corretta taratura dei TA e TV come valore CT (ogni tanto qualche tecnico prende fischi x fiaschi).
Finale:---
Se non ti armi di un bel "Analizzatore rete" professionale con pinze "amperometriche" esterne ad alta corrente e fai misure esclusive sui cavi a monte e a valle, non puoi avere certezza di nulla, anzi, avrai tutto: tensione, corrente, armoniche, fattore di potenza, squilibrio sulle fasi, diagramma corrente, etc etc...
Un impianto così siffatto, potrebbe avere anche un bel fattore di potenza basso, se non rifasato opportunamente...
Il resto...solo supposizioni....
Potenza assorbita da un CED e potenza totale cabina
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Un saluto a tutti e grazie alle osservazioni di chi ha risposto.
Per quanto riguarda l'osservazione dell'admin:
I valori dei consumi sono stati presi dai display sui quadri interni al CED. in particolare, esistono 2 quadri: Q1 raccoglie tutti i rack (contenenti server e switch) + le postazioni operatore ubicate al piano superiore; Q2 raccoglie i CRAC + luci + sistemi di monitoraggio interni al CED.
I display offrono la possibilità di vedere istantaneamente, oltre alle correnti e tensioni trifase, anche la sommatoria delle potenze (sia in kW sia in kVA). IMPORTANTE, gli elementi dentro Q1 sono sotto UPS, pertanto Q1 ha due sezioni, una per ciascuno dei due UPS presenti: per ciascun quadro, quindi, ho due valori di potenza istantanea assorbita, una per ciascuna linea sotto UPS. Sommando i contributi di potenza delle due linee, ho la potenza totale assorbita. Per Q2, invece, le luci, i CRAC e la sensoristica non è sotto UPS ma sotto due linee non privilegiate: per la potenza totale il discorso è analogo: ho sommato i valori istantanei in kW letti sui dispaly delle due sezioni.
Parallelamente, conosciamo il valore istantaneo di potenza "Ptot" in uscita dai 2 trasformatori MT/BT a monte del CED (Ptot è data dalla somma della potenza in kW in uscita da ciascuno dei due trasformatori).
La mia domanda è: come mai Ptot a un dato momento è 245 kW, mentre la potenza totale letta su Q1 + quella letta su Q2 è pari a 160 kW? Di qui le mie domande sulla fornitura ACEA, sulle prestazioni degli UPS e sui condizionatori.
Raccolgo comunque il suggerimento di elettro, in modo da misurare in maniera accurata con pinze amperometriche sui cavi. Nel frattempo, spero di essere stato un po' più chiaro e attendo un ulteriore riscontro da parte vostra.
Grazie
Per quanto riguarda l'osservazione dell'admin:
admin ha scritto:lmele ha scritto:[..] oppure l'ACEA fornisce un valore superiore al fabbisogno effettivo?
Questa poi...![]()
La cosa è molto più semplice: stai sbagliando a calcolare quelli che dovrebbero essere i consumi oppure stai sbagliando a misurare quelli che ti interessano
I valori dei consumi sono stati presi dai display sui quadri interni al CED. in particolare, esistono 2 quadri: Q1 raccoglie tutti i rack (contenenti server e switch) + le postazioni operatore ubicate al piano superiore; Q2 raccoglie i CRAC + luci + sistemi di monitoraggio interni al CED.
I display offrono la possibilità di vedere istantaneamente, oltre alle correnti e tensioni trifase, anche la sommatoria delle potenze (sia in kW sia in kVA). IMPORTANTE, gli elementi dentro Q1 sono sotto UPS, pertanto Q1 ha due sezioni, una per ciascuno dei due UPS presenti: per ciascun quadro, quindi, ho due valori di potenza istantanea assorbita, una per ciascuna linea sotto UPS. Sommando i contributi di potenza delle due linee, ho la potenza totale assorbita. Per Q2, invece, le luci, i CRAC e la sensoristica non è sotto UPS ma sotto due linee non privilegiate: per la potenza totale il discorso è analogo: ho sommato i valori istantanei in kW letti sui dispaly delle due sezioni.
Parallelamente, conosciamo il valore istantaneo di potenza "Ptot" in uscita dai 2 trasformatori MT/BT a monte del CED (Ptot è data dalla somma della potenza in kW in uscita da ciascuno dei due trasformatori).
La mia domanda è: come mai Ptot a un dato momento è 245 kW, mentre la potenza totale letta su Q1 + quella letta su Q2 è pari a 160 kW? Di qui le mie domande sulla fornitura ACEA, sulle prestazioni degli UPS e sui condizionatori.
Raccolgo comunque il suggerimento di elettro, in modo da misurare in maniera accurata con pinze amperometriche sui cavi. Nel frattempo, spero di essere stato un po' più chiaro e attendo un ulteriore riscontro da parte vostra.
Grazie
0
voti
Allora....probabilmente, hai letto le potenze intese come potenza attiva istantanea, in realtà, la potenza contabilizzata, è quella apparente, in pratica denominata tecnicamente con : kVA
La potenza contabilizzata è di fatto quella totale (apparente) : attiva + reattiva.
Nel tuo caso hai sicuramente un contributo rilevante di reattiva, che è letta dagli analizzatori a parte..
Prima imposta i parametri di riferimento giusti a riguardo, poi fai le valutazioni...
E ricorda il valore di CT...dei TV e TA....a volte qualcuno li inserisce in forma scorretta....
La potenza contabilizzata è di fatto quella totale (apparente) : attiva + reattiva.
Nel tuo caso hai sicuramente un contributo rilevante di reattiva, che è letta dagli analizzatori a parte..
Prima imposta i parametri di riferimento giusti a riguardo, poi fai le valutazioni...
E ricorda il valore di CT...dei TV e TA....a volte qualcuno li inserisce in forma scorretta....
0
voti
Ciao a tutti,
sapete dirmi come bisogna calcolare il Power Usage Effectiveness di un CED? Non mi è chiaro se bisogna rapportare la potenze attiva (in kW) in uscita dalla cabina a monte del CED con quella attiva assorbita dalla parte IT del CED (sempre in kW) o se bisogna considerare le potenze apparenti o addirittura i valori di energia (in kWh). I risultati cambiano...
Grazie
Lorenzo
sapete dirmi come bisogna calcolare il Power Usage Effectiveness di un CED? Non mi è chiaro se bisogna rapportare la potenze attiva (in kW) in uscita dalla cabina a monte del CED con quella attiva assorbita dalla parte IT del CED (sempre in kW) o se bisogna considerare le potenze apparenti o addirittura i valori di energia (in kWh). I risultati cambiano...
Grazie
Lorenzo
0
voti
Questo parametro "Power Usage Effectiveness"...non lo conosco ....ma di fatto mi pare essere la "Potenza di utilizzo effettiva"...forse un algoritmo di calcolo della media in assorbimento continuo...x valutare la potenza elettrica da installare....
Lascio agli esperti,...
Comunque, il principio di conservazione dell'energia è sempre valido....probabilmente è stato considerato un modo di lettura potenza non coerente con le grandezze in gioco...confusi kW con kVA...
Lascio agli esperti,...
Comunque, il principio di conservazione dell'energia è sempre valido....probabilmente è stato considerato un modo di lettura potenza non coerente con le grandezze in gioco...confusi kW con kVA...
0
voti
il Power usage effectiveness è adimensionale, ed è il rapporto tra due Potenze, precisamente tra la potenza totale assorbita dal CED e quella dedicata alle macchine ed in generale all'infrastruttura IT
in /dev/null no one can hear you scream
0
voti
Grazie Angus,
a questo punto il mio dubbio è proprio sul concetto di potenza totale assorbita: devo considerare quella attiva o quella apparente?
angus ha scritto:il Power usage effectiveness è adimensionale, ed è il rapporto tra due Potenze, precisamente tra la potenza totale assorbita dal CED e quella dedicata alle macchine ed in generale all'infrastruttura IT
a questo punto il mio dubbio è proprio sul concetto di potenza totale assorbita: devo considerare quella attiva o quella apparente?
0
voti
Ho detto una cosa sbagliata, non è potenza, ma energia
qui hai anche degli esempi di calcolo...
altro link interessante, riguardante google:
http://www.google.com/about/datacenters ... usage.html
qui hai anche degli esempi di calcolo...
altro link interessante, riguardante google:
http://www.google.com/about/datacenters ... usage.html
in /dev/null no one can hear you scream
0
voti
Grazie Angus, il materiale che mi hai suggerito è molto utile.
A questo punto, però, se devo calcolare il rapporto tra l'energia totale erogata dalla cabina e l'energia assorbita dall'infrastruttura IT (espressi in MWh), è necessario che sugli UPS (che alimentano solo ed esclusivamente l'IT) ci siano dei contatori che mi diano l'energia in MWh.
Il problema è che questo tipo di contatore è presente solo nella cabina MT/BT e fornisce, ovviamente un valore incrementale: per calcolare il PUE ogni mese cosa dovrei fare? Immagino che, in cabina, debba fare la sottrazione tra i MWh del mese corrente e quelli letti un mese prima.... Per gli UPS invece, di cui conosco solo valori istantanei di potenza attiva e apparente, è possibile anche solo stimare i MWh consumati nel mese?
angus ha scritto:Ho detto una cosa sbagliata, non è potenza, ma energia![]()
qui hai anche degli esempi di calcolo...
altro link interessante, riguardante google:
http://www.google.com/about/datacenters ... usage.html
A questo punto, però, se devo calcolare il rapporto tra l'energia totale erogata dalla cabina e l'energia assorbita dall'infrastruttura IT (espressi in MWh), è necessario che sugli UPS (che alimentano solo ed esclusivamente l'IT) ci siano dei contatori che mi diano l'energia in MWh.
Il problema è che questo tipo di contatore è presente solo nella cabina MT/BT e fornisce, ovviamente un valore incrementale: per calcolare il PUE ogni mese cosa dovrei fare? Immagino che, in cabina, debba fare la sottrazione tra i MWh del mese corrente e quelli letti un mese prima.... Per gli UPS invece, di cui conosco solo valori istantanei di potenza attiva e apparente, è possibile anche solo stimare i MWh consumati nel mese?
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 112 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)