[11] Re: Potenza assorbita da un CED e potenza totale cabina

Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 feb 2012, 10:37

Premessa:---
1- Le correnti e le tensioni derivate dai carichi di natura hardware -informatico con alimentazione switching, induce una forma d'onda della corrente esclusivamente "non-lineare", con valori medi di assorbimento flottanti, da leggere esclusivamente con metodo "Trms".
2- Le unità di condizionamento, hanno un dato di targa che è la max (o picco massimo) corrente assorbita, che è il massimo consumo quando l'unità esterna deve raggiungere la temperatura impostata dal processore , poi nel mantenimento assorbe una corrente sensibilmente minore....
3-Verificate la corretta taratura dei TA e TV come valore CT (ogni tanto qualche tecnico prende fischi x fiaschi).

Finale:---
Se non ti armi di un bel "Analizzatore rete" professionale con pinze "amperometriche" esterne ad alta corrente e fai misure esclusive sui cavi a monte e a valle, non puoi avere certezza di nulla, anzi, avrai tutto: tensione, corrente, armoniche, fattore di potenza, squilibrio sulle fasi, diagramma corrente, etc etc...

Un impianto così siffatto, potrebbe avere anche un bel fattore di potenza basso, se non rifasato opportunamente...

Il resto...solo supposizioni....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[12] Re: Potenza assorbita da un CED e potenza totale cabina

Messaggioda Foto Utentelmele » 8 feb 2012, 11:19

Un saluto a tutti e grazie alle osservazioni di chi ha risposto.
Per quanto riguarda l'osservazione dell'admin:

admin ha scritto:
lmele ha scritto:[..] oppure l'ACEA fornisce un valore superiore al fabbisogno effettivo?

Questa poi... :-|
La cosa è molto più semplice: stai sbagliando a calcolare quelli che dovrebbero essere i consumi oppure stai sbagliando a misurare quelli che ti interessano


I valori dei consumi sono stati presi dai display sui quadri interni al CED. in particolare, esistono 2 quadri: Q1 raccoglie tutti i rack (contenenti server e switch) + le postazioni operatore ubicate al piano superiore; Q2 raccoglie i CRAC + luci + sistemi di monitoraggio interni al CED.
I display offrono la possibilità di vedere istantaneamente, oltre alle correnti e tensioni trifase, anche la sommatoria delle potenze (sia in kW sia in kVA). IMPORTANTE, gli elementi dentro Q1 sono sotto UPS, pertanto Q1 ha due sezioni, una per ciascuno dei due UPS presenti: per ciascun quadro, quindi, ho due valori di potenza istantanea assorbita, una per ciascuna linea sotto UPS. Sommando i contributi di potenza delle due linee, ho la potenza totale assorbita. Per Q2, invece, le luci, i CRAC e la sensoristica non è sotto UPS ma sotto due linee non privilegiate: per la potenza totale il discorso è analogo: ho sommato i valori istantanei in kW letti sui dispaly delle due sezioni.
Parallelamente, conosciamo il valore istantaneo di potenza "Ptot" in uscita dai 2 trasformatori MT/BT a monte del CED (Ptot è data dalla somma della potenza in kW in uscita da ciascuno dei due trasformatori).
La mia domanda è: come mai Ptot a un dato momento è 245 kW, mentre la potenza totale letta su Q1 + quella letta su Q2 è pari a 160 kW? Di qui le mie domande sulla fornitura ACEA, sulle prestazioni degli UPS e sui condizionatori.

Raccolgo comunque il suggerimento di elettro, in modo da misurare in maniera accurata con pinze amperometriche sui cavi. Nel frattempo, spero di essere stato un po' più chiaro e attendo un ulteriore riscontro da parte vostra.

Grazie
Avatar utente
Foto Utentelmele
0 2
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 30 gen 2012, 13:44

0
voti

[13] Re: Potenza assorbita da un CED e potenza totale cabina

Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 feb 2012, 14:14

Allora....probabilmente, hai letto le potenze intese come potenza attiva istantanea, in realtà, la potenza contabilizzata, è quella apparente, in pratica denominata tecnicamente con : kVA

La potenza contabilizzata è di fatto quella totale (apparente) : attiva + reattiva.

Nel tuo caso hai sicuramente un contributo rilevante di reattiva, che è letta dagli analizzatori a parte..

Prima imposta i parametri di riferimento giusti a riguardo, poi fai le valutazioni...

E ricorda il valore di CT...dei TV e TA....a volte qualcuno li inserisce in forma scorretta....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[14] Calcolo del PUE in un Data Center

Messaggioda Foto Utentelmele » 8 feb 2012, 17:27

Ciao a tutti,

sapete dirmi come bisogna calcolare il Power Usage Effectiveness di un CED? Non mi è chiaro se bisogna rapportare la potenze attiva (in kW) in uscita dalla cabina a monte del CED con quella attiva assorbita dalla parte IT del CED (sempre in kW) o se bisogna considerare le potenze apparenti o addirittura i valori di energia (in kWh). I risultati cambiano...

Grazie

Lorenzo
Avatar utente
Foto Utentelmele
0 2
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 30 gen 2012, 13:44

0
voti

[15] Re: Potenza assorbita da un CED e potenza totale cabina

Messaggioda Foto Utenteadmin » 8 feb 2012, 17:37

Ma che significa? :shock:
Il confronto si fa sempre tra grandezze dello stesso tipo :!:
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[16] Re: Potenza assorbita da un CED e potenza totale cabina

Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 feb 2012, 17:40

Questo parametro "Power Usage Effectiveness"...non lo conosco ....ma di fatto mi pare essere la "Potenza di utilizzo effettiva"...forse un algoritmo di calcolo della media in assorbimento continuo...x valutare la potenza elettrica da installare....

Lascio agli esperti,...

Comunque, il principio di conservazione dell'energia è sempre valido....probabilmente è stato considerato un modo di lettura potenza non coerente con le grandezze in gioco...confusi kW con kVA...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[17] Re: Potenza assorbita da un CED e potenza totale cabina

Messaggioda Foto Utenteangus » 8 feb 2012, 17:47

il Power usage effectiveness è adimensionale, ed è il rapporto tra due Potenze, precisamente tra la potenza totale assorbita dal CED e quella dedicata alle macchine ed in generale all'infrastruttura IT
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[18] Re: Potenza assorbita da un CED e potenza totale cabina

Messaggioda Foto Utentelmele » 8 feb 2012, 17:57

Grazie Angus,

angus ha scritto:il Power usage effectiveness è adimensionale, ed è il rapporto tra due Potenze, precisamente tra la potenza totale assorbita dal CED e quella dedicata alle macchine ed in generale all'infrastruttura IT


a questo punto il mio dubbio è proprio sul concetto di potenza totale assorbita: devo considerare quella attiva o quella apparente?
Avatar utente
Foto Utentelmele
0 2
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 30 gen 2012, 13:44

0
voti

[19] Re: Potenza assorbita da un CED e potenza totale cabina

Messaggioda Foto Utenteangus » 8 feb 2012, 18:17

Ho detto una cosa sbagliata, non è potenza, ma energia :^o
qui hai anche degli esempi di calcolo...

altro link interessante, riguardante google:
http://www.google.com/about/datacenters ... usage.html
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[20] Re: Potenza assorbita da un CED e potenza totale cabina

Messaggioda Foto Utentelmele » 9 feb 2012, 12:05

Grazie Angus, il materiale che mi hai suggerito è molto utile.

angus ha scritto:Ho detto una cosa sbagliata, non è potenza, ma energia :^o
qui hai anche degli esempi di calcolo...

altro link interessante, riguardante google:
http://www.google.com/about/datacenters ... usage.html


A questo punto, però, se devo calcolare il rapporto tra l'energia totale erogata dalla cabina e l'energia assorbita dall'infrastruttura IT (espressi in MWh), è necessario che sugli UPS (che alimentano solo ed esclusivamente l'IT) ci siano dei contatori che mi diano l'energia in MWh.
Il problema è che questo tipo di contatore è presente solo nella cabina MT/BT e fornisce, ovviamente un valore incrementale: per calcolare il PUE ogni mese cosa dovrei fare? Immagino che, in cabina, debba fare la sottrazione tra i MWh del mese corrente e quelli letti un mese prima.... Per gli UPS invece, di cui conosco solo valori istantanei di potenza attiva e apparente, è possibile anche solo stimare i MWh consumati nel mese?
Avatar utente
Foto Utentelmele
0 2
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 30 gen 2012, 13:44