Salve a tutti, come da titolo del thread, le cabine elettriche facenti parte di un impianto fotovoltaico da 164,97 kW connesso in entra-esce alla rete MT, nelle loro vasche sono soggette a frequenti allagamenti per via delle piogge, purtroppo l'ubicazione delle cabine è poco felice per queste ragioni, ma obbligata (la strada di accesso si trova proprio accanto), e si trovano in terreno agricolo. In questi giorni si dovrà effettuare il collaudo delle suddette cabine. Volevo chiedervi quali sono le verifiche da effettuare in situazioni come queste?
Altra domanda: l'Enel ci chiede di installare nella cabina di consegna un dispositivo anticondensa.
Allagamento vasche cabine elettriche
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Semplice, le vasche NON devono riempirsi d'acqua, o meglio l'acqua può anche starci ma per brevi periodi perché i cavi NON sono idonei per l'immersione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Confermo quanto detto da
Mike (non che fosse necessario ovviamente
). Se interessa segnalo che c'era un articolo a proposito della questione su uno degli ultimi numeri di Tuttonormel.
La domanda sull'aticondensa quale sarebbe?
La domanda sull'aticondensa quale sarebbe?
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
1
voti
Il dispositivo anticondensa dovrebbe essere installato nelle celle MT (resistenza anticondensa azionata da termostato o umidostato, almeno una per scomparto) , per rendere efficace l'azione della scaldiglia è bene dotare le celle di fondo chiuso nel caso non lo fossero
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)