Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Allagamento vasche cabine elettriche

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Allagamento vasche cabine elettriche

Messaggioda Foto Utentekrimad87 » 13 feb 2012, 12:23

Salve a tutti, come da titolo del thread, le cabine elettriche facenti parte di un impianto fotovoltaico da 164,97 kW connesso in entra-esce alla rete MT, nelle loro vasche sono soggette a frequenti allagamenti per via delle piogge, purtroppo l'ubicazione delle cabine è poco felice per queste ragioni, ma obbligata (la strada di accesso si trova proprio accanto), e si trovano in terreno agricolo. In questi giorni si dovrà effettuare il collaudo delle suddette cabine. Volevo chiedervi quali sono le verifiche da effettuare in situazioni come queste?
Altra domanda: l'Enel ci chiede di installare nella cabina di consegna un dispositivo anticondensa.
Avatar utente
Foto Utentekrimad87
-2 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 52
Iscritto il: 9 dic 2011, 12:03

0
voti

[2] Re: Allagamento vasche cabine elettriche

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 feb 2012, 13:32

Semplice, le vasche NON devono riempirsi d'acqua, o meglio l'acqua può anche starci ma per brevi periodi perché i cavi NON sono idonei per l'immersione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Allagamento vasche cabine elettriche

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 13 feb 2012, 16:14

Confermo quanto detto da Foto UtenteMike (non che fosse necessario ovviamente ;-) ). Se interessa segnalo che c'era un articolo a proposito della questione su uno degli ultimi numeri di Tuttonormel.


La domanda sull'aticondensa quale sarebbe?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

1
voti

[4] Re: Allagamento vasche cabine elettriche

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 13 feb 2012, 17:14

Il dispositivo anticondensa dovrebbe essere installato nelle celle MT (resistenza anticondensa azionata da termostato o umidostato, almeno una per scomparto) , per rendere efficace l'azione della scaldiglia è bene dotare le celle di fondo chiuso nel caso non lo fossero
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti