Certo, puoi argomentare da solo che:
a) il Distributore è tenuto a collegare gli schermi dei propri cavi MT alla terra di utente;
b) l'utente non è tenuto a dover conoscere lo stato delle linee del Distributore quanto piuttosto a seguire le indicazioni della Norma (CEI 0-16 art. 8.5.5.1): da queste indicazioni si evince che l'utente, per dimensionare il proprio impianto di terra, può applicare il coefficiente di riduzione.
Sarebbe tutto più ragionevole.
Magari però il tecnico è più sensibile alla Parola del "Grande Vecchio".
Facci sapere.