Ora la parte manuale va bene.
Il ciclo automatico no.
Se guardi il mio schema, RCA viene attivata con l'intervento
del livello minimo (S2, che deve essere chiuso quando
il livello va sotto il minimo), quindi si avvia la pompa fino
al livello massimo (S1, temporizzato con T1) e la pompa
si ferma fino a che il livello del serbatoio va nuovamente
sotto il minimo, ricominciando il riempimento.
Come variante è però possibile riavviare manualmente
la pompa (con S5) anche quando il serbatoio non è ancora vuoto.
Questo non è possibile nel tuo schema (che , fra l'altro mostra
una ritenuta impossibile di RCA con RCM).
Il ciclo automatico no.
Se guardi il mio schema, RCA viene attivata con l'intervento
del livello minimo (S2, che deve essere chiuso quando
il livello va sotto il minimo), quindi si avvia la pompa fino
al livello massimo (S1, temporizzato con T1) e la pompa
si ferma fino a che il livello del serbatoio va nuovamente
sotto il minimo, ricominciando il riempimento.
Come variante è però possibile riavviare manualmente
la pompa (con S5) anche quando il serbatoio non è ancora vuoto.
Questo non è possibile nel tuo schema (che , fra l'altro mostra
una ritenuta impossibile di RCA con RCM).
0
voti
Si scusa hai ragione è stato un errore di scrittura quell'autoritenuta era di RCA.
Non ho capito cosa intendi per il sensore S2 invece..se lo metto normalmente aperto,che si chiude quando l'acqua raggiunge il livello minimo, l'impianto in modalità automatica non partirà mai perché è sempre aperto; però il pulsante S5 non posso riutilizzarlo in parallelo, ti ricordo che è un impianto comandato da teleruttori e relè ausiliari non da PLC.
Non ho capito cosa intendi per il sensore S2 invece..se lo metto normalmente aperto,che si chiude quando l'acqua raggiunge il livello minimo, l'impianto in modalità automatica non partirà mai perché è sempre aperto; però il pulsante S5 non posso riutilizzarlo in parallelo, ti ricordo che è un impianto comandato da teleruttori e relè ausiliari non da PLC.
0
voti
foglix ha scritto:non partirà mai perché è sempre aperto
No, se ci metti un'autoritenuta di RCA, parte al livello sotto il minimo
e si mantiene fino al livello massimo.
foglix ha scritto:il pulsante S5 non posso riutilizzarlo in parallelo
Se il pulsante non ha più di un contatto, bisogna ricorrere ad un relè ripetitore
(come già detto al post[11]).
0
voti
ho risolto in altro modo cambiando totalmente lo schema! ti ringrazio molto per l'aiuto, buona serata
0
voti
l'ho disegnato con MiniSpac impianti, posso mettere un immagine! è troppo lungo da ridisegnare con FidoCad..
http://imageshack.us/photo/my-images/825/immaginevv.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/825/immaginevv.jpg/
0
voti
Non so che ti abbia dato un voto negativo, ma lo schema,
anche ingrandito, è praticamente illeggibile.
Per quel poco che sono riuscito a vedere, il ciclo automatico
credo non funzioni...
anche ingrandito, è praticamente illeggibile.
Per quel poco che sono riuscito a vedere, il ciclo automatico
credo non funzioni...
0
voti
foglix ha scritto:l'ho disegnato con MiniSpac impianti, posso mettere un immagine! è troppo lungo da ridisegnare con FidoCad..
http://imageshack.us/photo/my-images/825/immaginevv.jpg/
Penso che per realizzare un riempimento di un serbatoio controllato da un livello di massima e di minima non occorra tanti relè; ne basta solo uno.
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
39 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 72 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)